单模和多模!!...

[复制链接]
Michael.W 发布于: 2003-12-15 20:42 6306 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问单模和多模是怎么区分的!!! 还有我在选择多模光纤的时候到底是选四芯的还是选择六芯的还是多少芯的,有没有什么 标准没有,还是我想选4芯的就选四芯的,想六芯的就六芯的??? 刚准备入门,望大家多多指教!!!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Michael.W 发表于 2003-12-16 11:27:00
怎么没人说呢??? 尤其是最后一个问题???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jjshenghao 发表于 2003-12-16 11:58:00
一对光纤=48台机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sui 发表于 2003-12-16 12:38:00
单模与多模的区别在以前的贴子里有,你可以查一下, 选择几芯的光纤,是跟据你的需要来定的,一对光纤收以器一般需要两芯光纤,一个方向一芯,另外你还要考虑备用纤, 需要注意的是在国产的光纤里,最少单位是四芯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gohomeman 发表于 2003-12-16 22:39:00
主要的来说,多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。技术上的东西一时也说不清(关键是基模、低阶模、高阶模等等令人难以理解),只要记住这点就好: 多模光纤只能传输2km,单模无中继至少50km。所以长距离传输全部是单模的。能传输的数据量,单模远远大于多模,尤其是采用波分复用以后。光纤主流是单模,由于产量远远大于多模,反而比较便宜。但单模光纤设备比多模的至少贵5倍,主要是单模的讯号发生器必须采用单色激光器,而多模的一般采用发光二极管!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gohomeman 发表于 2003-12-17 01:06:00
这么说好啦,把模式理解为光的入射角比较方便。光在光纤内传播,必须形成能增强自己的驻波才能长距离传输。单模光纤十分细,只允许沿着光纤轴线方向的激光传输;多模光纤较粗,允许多个角度的入射光发生全反射。从第一个允许的入射角到全反射临界角之间的多个角度,即成为该光纤的多个传输模,称为0阶、1阶、2阶……模。0阶模的入射角一般是0度。 所以说,这儿的模式与普通人理解的模式是完全不同的概念。 我要求加分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Michael.W 发表于 2003-12-17 09:28:00
给楼上加100分!!呵呵!! 不过我还有要问:一对光纤供48个点,那我多模的光线选的是50μm还是62.5μm的呢???怎么选?? 还有就是,单模光缆它能供几个点??譬如,我一栋大楼,1000个点,要用多少根单模光缆, 还是用一根就可以了???
[此贴子已经被作者于2003-12-17 9:43:29编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
elin7042 发表于 2003-12-17 17:04:00
以前用62.5μm/125μm的多模光纤较多,现在用50/125μm的多模光缆较多 选用光纤时,一般情况下设计是这样的,首先数据的传输是一根收,一根发,需要一对芯备份一对,同时考虑到冗余。这样算下来应该是6芯较为合理。若考虑到用户资金也可以选用四芯但建议这样使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ligaoshi 发表于 2003-12-18 10:46:00
好清晰的思路啊!绝对100fen ye~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
Michael.W 发表于 2003-12-18 12:55:00
现在我有一个项目,共六层 我想在每层设一个配线架和交换机,交换机光缆进线! 然后在一层值班室设一个总进线交换机,单模光缆进六路多模光缆出,分供给每层! 或者单模光缆进,单模多模转换完后,各层交换机串接! 由于对设备不熟,这样行吗??? 不过我觉得如果我要是用五类线的话,应该是可以的!!! 用光缆的话,我就不知道了! 谁有这方面的图纸吗,可不可以借我看看?? 谢了,我的邮箱是:wjy571319@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
Michael.W 发表于 2003-12-18 12:58:00
一根单模光缆可以,可以供给个点呢?? 就像我前面说的,如果这栋大楼要是共有1000个点,那么我要进几根单模光缆呢?还是一根就够??依据是什么??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
conquerym 发表于 2012-7-4 21:15:00
学习中
回复 支持 反对