救命啊!急。。。。。。。。。...

[复制链接]
dongdong0906 发布于: 2003-12-15 09:38 750 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位高手,我现在急需新风机、排烟/排风机及双速送风机的二次回路图,由于本人刚进行,所以对以上设备BA接口不是很清楚,以上设备生产厂家让我提供二次回路图,可是我不会画啊,各位GGMM救命啊!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dzr 发表于 2003-12-16 14:50:00
找BA设备供应商.他们准有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hzh991 发表于 2003-12-17 13:44:00
说明白点到底是要哪个部分图纸,生产风机的要二次图纸干什么?!!!!!!!我头几天刚搞完了风机二次的图纸。。。。。。是用来控制风机的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
笑风云 发表于 2003-12-17 14:49:00
他要的是不是强电的配电箱内的二次配电图?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ib_tank_ib 发表于 2003-12-18 09:16:00
不用什么二次图,让它留干接点就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kunmingbyl 发表于 2003-12-18 16:30:00
傻瓜,这么简单都不会啊?等着受骗吧。
BA市场是个充满泡沫的市场,各位业主多半会上工程承包商、或设备提供商的当。本人从93年开始设计智能大厦,典型案列有昆明金邮大酒店、昆明国际贸易中心等。有一点必须明确,楼宇自控(BAS)是工业过程自动化的延伸,它怎么复杂、怎么变化也脱离不了现代控制技术的范畴。现在有人在鼓吹这样协议、那样协议,这样总线、那样总线,无非是为了多获得一些利益;建议各位先研究一下现代控制技术,当真正的了解、掌握了控制技术就不会在相信鬼子了。哈哈。。。。
小的新风机采用直接启动方式,大的考虑软启动,也可考虑变频启动。
排烟/排风机就是双速风机,低速排风、高速排烟,一般考虑直接启动、也可以星三角启动
具体的控制回路可以参考标准图集
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
basystem 发表于 2003-12-19 14:42:00
一般都是BA集成商向业主提接口的要求,由业主向强电设计委托设计相关的配电箱,至于采用那种启动方式,做BA的最好不要插手!这种事情在碰到一些比较差劲的设计院才会遇到。好的设计院都会提前帮你把问题解决了。例如中国建筑西南、西北院、华东院等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dongdong0906 发表于 2003-12-22 09:29:00
谢谢各位的指教,问题已经解决了,谢谢了!我是新手,没经验,以后还请各位GGMM多帮忙!