 1、开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路敷设时要穿线管,不要把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修。水暖管道在敷好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损坏。

   2、厨房和卫生间等需要做防水的部位,做完防水后一定要做闭水试验,合格后再贴转。

   3、电线接头一定要涮锡,厨房和卫生间的接头建议要做防水处理,接头可以用高压自粘带和黑胶布进行包扎。

   4、重量超过3公斤的灯具,一定要固定在螺栓或预埋吊勾上,禁止使用木楔固定;安装高度小于2.4的灯具金属外壳必须做保护接地,卫生间一定要选用防水插座。

   5、电路施工一定要规范,例如直径16mm的线管最多穿3根线;强弱电线要距离50cm以上,避免信号干扰;暗装的线管要固定牢固,否则墙面易开裂。

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yudanet 发表于 2013-5-21 17:04:00
 

蔽布线系统同时使用屏蔽双绞线和屏蔽模块


屏蔽布线系统只有形成了全程屏蔽才能充分发挥其抗干扰的效果,因此在屏蔽布线系统中,从双绞线、模块到跳线,以致网络设备中的RJ45端口都是屏蔽产品。


因此必须屏蔽布线系统同时采用屏蔽双绞线和屏蔽模块。


□  屏蔽双绞线在8芯线外有屏蔽层,在施工时要连接到两端的模块屏蔽层上


全程屏蔽意味着系统内各部件(双绞线、模块、跳线)的屏蔽层布线连接,形成完整的屏蔽链路。因此屏蔽双绞线中的屏蔽层需要与两端模块上的屏蔽层连接。

跳线则直接通过屏蔽RJ45头外的屏蔽层与模块连接。
根据欧洲布线系统的施工标准,屏蔽双绞线与屏蔽模块连接时,有以下两个要求:


>> 对于铝箔屏蔽双绞线,要将屏蔽层和双绞线中的接地导线同时端接到两端模块的屏蔽层上;


>> 对于丝网+铝箔屏蔽的双绞线,只要将丝网层端接到两端模块的屏蔽层上即可。


□  屏蔽布线系统需要接地


为了将屏蔽层内感应到的电磁信号泄放掉,屏蔽层必须接地。
因此在屏蔽配线架上,有一个接地桩用于接地。施工时应使用接地导线,一端固定在屏蔽配线架的接地桩上,另一端则固定在机柜、电信间接地铜排上,通过接地铜排连接到建筑物的接地体,形成完整的接地回路。


由以上几步,就基本上完成了屏蔽布线系统的施工。
但是,如果仅做到了上述的几步,那屏蔽工程并没有做完美,还有一些疏漏的地方。

2. 屏蔽布线材料的特点及对策


对于工程而言,屏蔽布线材料的变化主要来自几个方面:
>> 屏蔽双绞线
>> 屏蔽模块和屏蔽配线架
>> 接地


2.1. 屏蔽双绞线

屏蔽双绞线有许多种,它们在施工中的做法也各不一样。目前,依据国际布线标准(ISO 11801-2002),具有代表性的屏蔽双绞线主要分为4类:


>> U/UTP双绞线:即通常所说的UTP双绞线:非屏蔽双绞线;
>> F/UTP双绞线:总屏蔽层为铝箔屏蔽,没有线对屏蔽层的屏蔽双绞线;
>> U/FTP双绞线:没有总屏蔽层,线对屏蔽为铝箔屏蔽的屏蔽双绞线;
>> SF/UTP双绞线:总屏蔽层为丝网+铝箔的双重屏蔽,线对没有屏蔽的双重屏蔽双绞线;
>> S/FTP双绞线:总屏蔽层为丝网,线对屏蔽为铝箔屏蔽的双重屏蔽双绞线。