千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

平房,16个监控,避雷接地如何做?请各位同仁,老师...

[复制链接]
zhenglei868 发布于: 2013-5-9 22:03 738 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

平房·监控都在屋檐下,只有一个球机···该如何做防雷??(机房的设备以及前段摄像机)可预埋的泥土地,长5米,宽3米··请教各位老师·同仁!!!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
solariser 发表于 2013-5-9 23:42:00
前端摄像机不需做防雷,只要在视频信号线进入机房时加上防雷设备再连到录像机上;机房的设备防雷没做过,貌似是单独做接地,不能跟建筑防雷连一起。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jmk232 发表于 2013-5-10 10:28:00
视频信号线进入机房加防雷设备怎么样加呀`???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhenglei868 发表于 2013-5-23 19:26:00
以下是引用solariser在2013/5/9 23:42:00的发言:
前端摄像机不需做防雷,只要在视频信号线进入机房时加上防雷设备再连到录像机上;机房的设备防雷没做过,貌似是单独做接地,不能跟建筑防雷连一起。。
明白了···谢谢!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhenglei868 发表于 2013-5-23 19:27:00
以下是引用jmk232在2013/5/10 10:28:00的发言:
视频信号线进入机房加防雷设备怎么样加呀`???

应该是网络信号防雷器···就是把信号线连接到该防雷器上,然后跳线进入交换机,防雷器的接地线,一并接到室外引进室内的汇聚地线上,不知道是不是这样··还请各位同仁纠正!!!

[此贴子已经被作者于2013/5/23 19:28:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
weiliwei2008 发表于 2013-7-2 10:43:00

有那种三合一的防雷器,即电源、控制、视频,用这个应该就可以了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhenglei868 发表于 2013-7-3 23:25:00
以下是引用weiliwei2008在2013/7/2 10:43:00的发言:

有那种三合一的防雷器,即电源、控制、视频,用这个应该就可以了

 

主要是泥土地太少了··大部分都是水泥铺路了···我的点主要是在屋檐下··现在考虑的主要是感应雷!!所以···比较头疼!还是谢谢你的回答!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2013-7-4 08:23:00
以下是引用zhenglei868在2013/5/9 22:04:00的发言:

平房·监控都在屋檐下,只有一个球机···该如何做防雷??(机房的设备以及前段摄像机)可预埋的泥土地,长5米,宽3米··请教各位老师·同仁!!!

有什么必要做防雷呢?系统多大?县里多长?都是架空线路?是雷电高发区?。。。。。。

 

2楼:“前端摄像机不需做防雷,只要在视频信号线进入机房时加上防雷设备再连到录像机上;机房的设备防雷没做过,貌似是单独做接地,不能跟建筑防雷连一起。。

    意思是:在视频线进机房处加一个防雷器,还要单独做一个接地,“向大地泄放雷电流”——如果是这个意思:

    视频线上的雷电感应电动势,没有放电回路,原理上就不会形成,“向大地泄放雷电流”——没用!白花钱,白费功夫;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liiiiiiiyz 发表于 2013-7-4 10:10:00
楼上说的都很对
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城