请问谁做过20米高铁塔的防雷接地...

[复制链接]
mahui19820929 发布于: 2013-5-7 14:29 2490 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在在做一个项目,需要立铁塔25米,防雷接地这块应该怎么做?
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mahui19820929 发表于 2013-5-7 14:31:00
铁塔附近是平原地带
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2013-5-7 20:05:00
高塔是干什么用的?上面有什么设备,设备与外界有什么性质的连接关系?防雷要保护什么?是不是需要讲清楚啊?!
[此贴子已经被作者于2013/5/10 19:58:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mahui19820929 发表于 2013-5-8 10:03:00
立铁塔是要安装摄像机,传输设备有,无线网桥,取电设备有太阳能板,就这些,在东南亚地区,雨季的时候,雷比较多,要求防雷接地要做好,想请教一下各位,怎么做好?谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mahui19820929 发表于 2013-5-10 09:34:00
怎么没有高手指点呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sc光纤熔接 发表于 2013-5-10 10:30:00
如果对外没有任何有线连接就很简单,对接地电阻值也没啥要求,而且平原很容易做出很低的接地电阻。每一台设备所有引出线都要安装相应的避雷器,避雷器接地端和设备金属外壳、箱体等就近连后接塔身或单独走接地线统一连接塔身,塔身接地无需特殊处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2013-5-10 13:06:00
以下是引用mahui19820929在2013/5/8 10:03:00的发言:
立铁塔是要安装摄像机,传输设备有,无线网桥,取电设备有太阳能板,就这些,在东南亚地区,雨季的时候,雷比较多,要求防雷接地要做好,想请教一下各位,怎么做好?谢谢了

既然与外界没有电气连接关系,铁塔就完全按照避雷针设计,按照塔型避雷针接地网做好就够了,这类资料很多;

设备在塔上面,很集中相互连接电缆也很短,最多穿段蛇皮软管就可以了,防雷器可以不用了。

[此贴子已经被作者于2013/5/10 19:40:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sc光纤熔接 发表于 2013-5-10 13:15:00
感应雷还是要考虑的,强烈电磁感应在不同设备和不同导线上可能会产生电位差损坏电子元件
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2013-5-10 13:39:00
以下是引用sc光纤熔接在2013/5/10 13:15:00的发言:
感应雷还是要考虑的,强烈电磁感应在不同设备和不同导线上可能会产生电位差损坏电子元件

什么叫“强烈电磁感应在不同设备和不同导线上可能会产生电位差损坏电子元件”

电位差是哪两个位置之间的电压差?

塔顶设备安装在同一个高度上,距离又很近,线缆也很短,雷电感应可以忽略;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
mahui19820929 发表于 2013-5-10 16:10:00
感应雷不用考虑吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2013-5-10 22:45:00

“立铁塔是要安装摄像机,传输设备有,无线网桥,取电设备有太阳能板”

如果这些设备都安装在铁塔一个平台上,设备之间引线长度都很短,最多把设备之间的连线,穿在金属蛇皮管里,设备机壳等电位,这样就不用再考虑防感应雷了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小小小明 发表于 2013-7-18 22:38:00
楼上是大侠哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
酸果货 发表于 2013-7-20 23:04:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
weisha 发表于 2013-7-26 17:09:00

 继续学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
z.x 发表于 2014-5-10 16:56:07
关键一点大家都提到了,但没有重点支出。“没有引出线”所以只要做好塔身的接地即可,注意的要点就是设备同塔都要做好接地。并保证等电位。如果有引出线就麻烦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mylink@qq.com 发表于 2014-5-19 15:28:52
我来学习的。没有权威点的来确认吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
电气火灾 发表于 2014-5-23 20:31:10
铁塔自身是遭雷器,一定要有接地网,并保证接地电阻符合要求。平台设备要等电位连接,最好还要有屏蔽,天线和电源线的出入都要接避雷器或SPD浪涌保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
大胡子88 发表于 2014-6-20 16:23:44
z.x 发表于 2014-5-10 16:56
关键一点大家都提到了,但没有重点支出。“没有引出线”所以只要做好塔身的接地即可,注意的要点就是设备同 ...

怎么可能没用引出线
回复 支持 反对