既然与外界没有电气连接关系,铁塔就完全按照避雷针设计,按照塔型避雷针接地网做好就够了,这类资料很多;
设备在塔上面,很集中相互连接电缆也很短,最多穿段蛇皮软管就可以了,防雷器可以不用了。
什么叫“强烈电磁感应在不同设备和不同导线上可能会产生电位差损坏电子元件”
电位差是哪两个位置之间的电压差?
塔顶设备安装在同一个高度上,距离又很近,线缆也很短,雷电感应可以忽略;
“立铁塔是要安装摄像机,传输设备有,无线网桥,取电设备有太阳能板”
如果这些设备都安装在铁塔一个平台上,设备之间引线长度都很短,最多把设备之间的连线,穿在金属蛇皮管里,设备机壳等电位,这样就不用再考虑防感应雷了。
继续学习中
z.x 发表于 2014-5-10 16:56 关键一点大家都提到了,但没有重点支出。“没有引出线”所以只要做好塔身的接地即可,注意的要点就是设备同 ...