前段时间遇到一怪事,给一家工厂做的监控,有一个摄像机白天图像闪烁,图像什么也看不到,我把摄像机的红外传感器一挡,红外灯亮了, 这时图像正常了。最后换了个电源好了。(原来的电源是这个工厂给提供的),开了红外灯比不开红外灯电流会更大,电流大了图像才正常,不开红个灯电源供电的电流应该比开红外灯更稳定呀。反正是换了个电源就好了。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
asdf3177 发表于 2013-5-6 10:42:00

应是电压高了,或电源的波纹电路有问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wlp1688 发表于 2013-5-6 11:46:00
电源质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhxphappy8 发表于 2013-5-6 11:48:00
这个电源有问题,电压高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lj706 发表于 2013-5-9 15:21:00
我遇到的现象刚好相反,红外不开是好的,红外开了就有影响,电源功率不够。你的这种情况还是少见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
13587862470y 发表于 2013-5-9 20:07:00
好像工厂的电压都不是很稳定……我有个工程老是电源坏了……同样的电源用在别的地方都没问题……估计那工厂电压很不稳定……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liudianyg 发表于 2013-5-9 20:10:00
一般12V 2A的摄像机电源不会有这种问题的啊。应该是你电源高了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gev8301 发表于 2013-5-9 22:10:00
不能贪便宜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
进军弱电 发表于 2013-5-10 15:05:00
一个外国数学家问一中国小孩儿:某县有个商场着火了,里面有五百个人,跑出来122个人,你说有多少人烧死在里面了?小孩儿很淡定的说:37个。外国数学家很诧异的说:你根本不懂数学!小孩儿很淡定的说:你根本不懂中国!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
w4385459 发表于 2013-5-10 15:53:00
电压高了正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
muquan 发表于 2013-5-10 17:18:00
电源问题引起的故障,不过工厂环境要特别注意干扰情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报