有几个红外摄像机点位,通过光端机传回控制室,晚上在控制室无信号,但在光发射机处有图像,这种情况哪位大侠遇见过没,白天一切正常,请高手指点 !
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qigd1982 发表于 2013-4-26 15:25:00
灵异事件
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gev8301 发表于 2013-4-26 18:13:00
对光端机不了解,检查传输部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xixiaoanfang198 发表于 2013-4-26 19:56:00

白天正常,晚上有问题,那就是电源晚上跟不上,红外灯功率大,电源到前端压降过厉害!

如果是前端供电,那建议换足安的质量好一点的电源,

如果是后端集中供电,那建议改为220V到前端变压供电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
无线传输 发表于 2013-4-27 08:10:00
可能是电压不够,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
2323466518zxj 发表于 2013-4-27 09:16:00
可以测量一下夜间实际电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pengxiantong 发表于 2013-9-3 17:17:55
晚上图像上出现一条黑线干扰,有时候在控制室会没有图像,此时用工程宝在前端看有干扰,摄像机安装在立杆上,供电为AC220输入至前端,红外灯切断了电,有时候在控制室会没有图像,此时用工程宝在前端看有干扰,摄像机安装在立杆上,供电为AC220输入至前端,红外灯切断了电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pengxiantong 发表于 2013-9-3 17:18:58
晚上图像上出现一条黑线干扰,有时候在控制室会没有图像,此时用工程宝在前端看有干扰,摄像机安装在立杆上,供电为AC220输入至前端,红外灯切断了电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pengxiantong 发表于 2013-9-3 17:20:12
晚上图像上出现一条黑线干扰,有时候在控制室会没有图像,此时用工程宝在前端看有干扰,摄像机安装在立杆上,供电为AC220输入至前端,红外灯切断了电,还存在干扰,估计为地线干扰或电源干扰,但还没有解决,哪位遇见过没