标题: [讨论]监控集中供电的问题。 [打印本页]
作者: osxie 时间: 2013-4-26 11:07
标题: [讨论]监控集中供电的问题。
如题,接到个活,红外模拟的摄像头,要求到摄像头的电源不能用220V ,要用12V,共11层,一层有13个摄像头,一边有6个一边7个,最远的有差不多150米,近的有30,50,80米都有,我想每层用12V 50A的开关电源来分两组RVV2*1线来带。能行么?之前没试过,不知可行?有人试过吗?谢谢,或有没有别的方案?
[此贴子已经被作者于2013/4/26 11:08:54编辑过]
作者: cdbox 时间: 2013-4-26 12:02
150米。。12V电压到前端我估计9V都不到了。。
作者: xixiaoanfang198 时间: 2013-4-26 20:38
这个问题像你这样直接通过12V到前端,压降很厉害的,150米到前端,压降差不多5V.
我的建议是,不让走220V,那是担心漏电或者其他电路故障带来的隐患,那咱可以跟业主协商,找专门的电工给你铺设220V到每层的6个点中心处和7个点的中心处,这样即使出问题,责任不在你哇!
或者你跟业主协商,到前端220V你保证施工规范,强电走强电桥架或者铺设KBG管。
不然怎么办,连画面都不能保障,那还做个啥呢?
作者: osxie 时间: 2013-4-27 14:27
以下是引用xixiaoanfang1987在2013/4/26 20:38:00的发言:
作者: ontheway123 时间: 2013-4-27 14:37
学习了
作者: zhongxin6868 时间: 2013-4-27 20:27
线长12V压降很厉害 还有集中供电后期维护很麻烦的 问题多
(到前端220V你保证施工规范,强电走强电桥架或者铺设KBG管) 太贵了也麻烦
可以用220V-220V隔离变压器 前端也可以用48V开关电源到摄像机用12V稳压模块
作者: 目耳 时间: 2013-4-30 20:58
远距离还是靠近接电源吧
作者: yyqf2008 时间: 2013-4-30 21:33
这种情况还是就近好些
作者: huanmengya 时间: 2013-5-1 12:55
集中供电,距离一长,电压损耗太大!
作者: ticklehyf 时间: 2013-6-30 22:14
我只想问一下你这个工程大概是多少预算,根据甲方可出资金再考虑最好,否则成本超出预算,或者利润太少也没赚头。