以下是引用小白芽在2013/4/23 22:05:00的发言:
去年十一完成的工程 一共48个点 335户 6栋房子的楼宇对讲 到年初基本上没修过 问题 来了 这阵子湖南地区雷雨天气较多 对系统产生了很大的影响
三月打了一次雷 打坏了八个电梯监控摄像头 四台楼宇单元门主机 联网模块两个
其中 电梯也受了雷击 据说坏了六台
四月 就上个星期的事 系统又遭雷击 坏了七台电梯监控 三台楼宇主机 室外监控电源两个 视频分频器 显示器电源各一个 室外摄像机五个 电梯两台《机房的控制器板子 据说很贵》 两次所有设备损失近两万元
我电梯监控取电是在轿顶取的 室外的监控电源是在机房送出的 楼宇的电源取的单元门里面的公共电
请老师给我一套解决问题的方案
补充下 这个小区在这块地势是最高的 是个雷区 但甲方如果防雷达标的话 是不是可以避免这种问题呢 发商说 我们的设备问题 小区现在入住率不高 这样下去 会不会对业主家里面的电器产生影响呢 还是感应雷只针对弱电设施呢 像这个状况 建筑物的接地 和供电系统的接地都达标吗
请教各位了
[此贴子已经被作者于2013/4/23 22:17:54编辑过]
首先声明,我不是做防雷的,也不是老师,类似专用的产品也不出售,既然你点到我,就谈下个人看法,
甲方如果防雷达标的话 是不是可以避免这种问题呢?
1. 甲方做的所谓防雷是电源强电防雷,而且防也是在一定条件下防范,不能完全避免.
2. 所谓的甲方防雷,是基于一个先决条件,就是现代建筑多为钢筋水泥结构,供电线路在进入楼宇内部,甲方做防雷,所能起到的效果是因为整体大楼有防直击雷体系和大楼对楼宇外电磁辐射有一定的屏蔽作用,这是有很多时候,很多人都认为供电电源电缆进楼后不用再次防雷的原因.但最终结果取决与实际发生雷电和地理环境有很大关系.不能说就保险,何况说绝对怎么样…….
3. 如果从楼内接出的电源电缆,敷设到楼外,哪怕是顺着外墙敷设,都会不同程度的丧失整体大楼电磁辐射的屏蔽效果,这个情况你好像存在,感应到的电磁电动势,会顺电缆全网络串扰,就想冬天你脚伸到被子外,是肯定凉的,当然屋子里的环境很理想就除外了.
4. 弱电的雷击,通常是指防感应雷,这在普通楼宇内部,雷电来临的时候,基本是无处不在的,只是相对来说,感应效应的强弱问题.所以做于不做,要分析具体实际情况,不能一概而论.
5. 弱电设备以及电缆(主要是前者)对感应雷电的抵抗能力,显然不能与楼宇的强电供电网络相提并论,所以你所谓的大楼防雷与你弱电的防雷的关系,是有但不是因果关系.如果我是甲方,我也会回绝你的疑问.
6. 弱电设备抗感应雷,也就是电磁辐射,这跟产品设计有关,也就是他本身设计的时候定位与什么环境下”可以正常”使用,似乎没什么对不对的,这本身与企业产品定位理念有关,并且直接影响到产品的成本.所以,通常情况下省略设备各个端口保护也不足为奇,当然也有很多2-3把工程师操刀.工资可以又省一把.这方面,厂家不会主动事先与你说清楚的.
7. 最后谈接近实际的,你现在的状况,看来是雷电多发地区,而且位居高处,我建议还是做整体的网络防雷比较实际,但是,防雷工程是个体系,不是单在那里加个防雷设备就一定能解决的,对于你现在的情况,器材肯定存在先天的不足,这个需要找个专业的人员现场分析做出解决方案.
费用嘛,只能协商,事先你这块没考虑,是你的失误,但是在通常情况下,没有100%的安全,也可以跟甲方强调,电梯也被雷击了,总不能说电梯也不达标吧,那个好像3C了吧,上万元电梯控制板,都能被击坏,何况我的摄像机和电源?都在谈嘛。。。。 |