千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

2*0.5的线,180米前端变压,可以带多少A电流...

[复制链接]
吴玉云 发布于: 2013-4-13 16:36 417 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
2*0.5的线,180米前端变压,可以带多少A电流 我做一个小工程,用的全部是网络高清相机,都在室外,晚上效果不好,想在前端加补光灯,已经用了12V2A电源6个,不知道这根主线能不能接补光灯,也是12V2A电源4个 请高手帮帮忙
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
蓝梦祥 发表于 2013-4-14 15:59:00

铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。0.5的线就按3A来算也是600W这样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kennethhua 发表于 2013-4-15 08:18:00
180m用2*0.5的线,我只能默默的祝福你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
desire 发表于 2013-4-15 09:20:00

用1.5的线好点吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城