王诗雨乖乖 发布于: 2013-4-10 11:29 943 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
BOSCH7400报警主机,防区老是乱报警,今天是12防区,后天是22防区,大后天是25,26,27,35防区,清明节又好了,现在又这样了。郁闷啊。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lcgoal 发表于 2013-4-10 13:46:00
用的是哪种探测器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
asu888 发表于 2013-4-12 09:14:00
路过..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
安徽德嘉智能化 发表于 2013-4-20 09:05:00
我也遇到同样的问题,有高手指点学习学习啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
王诗雨乖乖 发表于 2013-4-20 09:49:00
7457i
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
王诗雨乖乖 发表于 2013-4-23 09:32:00
有高手吗,说一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ontheway123 发表于 2013-4-23 09:54:00
 出现这种情况1。可以测试下最远端总线电压,博世主机的正常工作电压区间时8-12V如果电压低于5V是不是有短路,2。最远距离有多远,一般用RVV2*1.5的线缆,最远1。2Km,线径越细传输距离随着降低 3。注意接线方法是手拉手,有分支的话最好不要超过5米(星型接法是绝对不允许的),4。给主机复位4058 01 #(慎重考虑是否复位)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ontheway123 发表于 2013-4-23 09:57:00
 出 现这种情况1。可以测试下最远端总线电压,博世主机的正常工作电压区间时8-12V如果电压低于5V是不是有短路,2。最远距离有多远,一般用 RVV2*1.5的线缆,最远1。2Km,线径越细传输距离随着降低 3。注意接线方法是手拉手,有分支的话最好不要超过5米(星型接法是绝对不允许的),4。给主机复位4058 01 #(慎重考虑是否复位)。15680862771 或421750288 QQ
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
LKluoke 发表于 2016-9-1 16:33:53
学习了~~~!!谢谢分享~~!!!