千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]门禁光纤转RS485问题...

[复制链接]
windyzi 发布于: 2013-3-29 19:15 849 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在有4栋大楼门禁的RS485信号用光转换到机房,在机房里把转换出来的RS485并在一起,结果都不能用,要是一栋或者任意两栋楼的并在一起就可以,上了三栋就设备无响应了,请问大家这个是什么问题?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
发表于 2013-3-29 19:36:00
<p>在后面用下RS485隔离器</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
windyzi 发表于 2013-3-29 19:46:00
加个电阻可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
windyzi 发表于 2013-3-30 17:40:00
拉线了,不走光纤了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
陈远 发表于 2013-4-4 22:40:00
加个485双向集线器解决问题,拉线能省钱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xinchun11 发表于 2014-3-16 00:48:48
你这是星型连接,有串扰。在机房加个485集线器就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城