博世DS7400总线设备编程怎么理解?...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2013-3-19 19:17 727 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
今天在看说明书,用键盘对每个防区进行编程都理解了,看到后面突然来了个总线设备编程,这个概念还真有点模糊。 总线设备编程的意思是不是就是在使用总线设备之前,先要让DS7400通信一次,让主机记下所有的总线设备的防区地址?相当于初始化,我可以这样理解吗? 比如说DS7457i是单防区模块,在使用它之前必须先拨码编号防区再把它全部接到总线里面让主机认一次它, 还有我们这边的工程师是直接把所有DS7457i编好防区后全部接入总线,但说明书上说是要编一次地址接入总线编程 ,再拆掉再把另一个装上进行编程。 哪种方法对啊?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

lf830130 该用户已被删除
沙发
lf830130 发表于 2013-3-20 13:25:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fsgm008 发表于 2013-3-25 23:21:00

我的理解是两种:

1、模块设置好地址,然后主机通电,进入总线编程模式,主机会自动一一发现接入的模块(接上一个模块、识别后拆下接上下一个...)

2、主机编程好防区类型,模块调好地址,主机断电后接入模块,完成。

 

不知是否正确。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yuan4604 发表于 2013-3-26 19:48:00
学习,谢谢LZ
回复 支持 反对

使用道具 举报