千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

在线求助:霍尼韦尔被动红外探测器常闭点怎么能改成...

[复制链接]
shenggonggg 发布于: 2013-3-19 08:31 854 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、最近做的一个项目可视对讲系统,含有红外幕帘。红外幕帘设备布线时按照常开点布线,但到货设备为:霍尼韦尔被动红外探测器IS216。为常闭点设备,且无法调为常开点。——目前线缆已经无法改动,只能在设备上想办法,请教各位技术大神!

 

在设备内做怎么样的线路调整能搞定?或者设备加什么东西能变过来?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shenggonggg 发表于 2013-3-19 08:43:00

常闭点布线应该是串联布线,常开点布线应该是并联布线。报警回路动作原理应该是主干路由上有动作,则可视对讲室内机报警。——对否,请指正

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
B0ke 发表于 2013-3-20 16:28:00
楼主表述的不是很清楚,如果改常闭能实现原功能的话,再在并联的分支点处改成常闭接法就是了
[此贴子已经被作者于2013/3/20 16:30:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xhssgz 发表于 2013-3-27 15:23:00

幕帘一般接的都是常闭吧,就是串联接法,我们都是几个幕帘为一路线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lidongfang1976 发表于 2013-3-27 17:01:00

一般都为常闭型就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
臻迈安防 发表于 2013-3-28 13:33:00

表达的不是太清楚  线不分常闭和常开 不知道你也串联还是并联  串联就是一个防区接两个以上包括两个报警器叫串联 并联就是一个防区一个报警器

回复 支持 反对

使用道具 举报