大家说说超过600米的监控信号线应该怎么做?...

[复制链接]
zhaofof 发布于: 2013-3-11 14:46 493 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    如何用视频线75-5的线白光摄像机是不是信号传不过来呢?要加什么设备。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wg7722168 发表于 2013-3-11 17:11:00
75-5明确告诉你不行的,我试过75-5的线最远估计也就是300多米吧。你用网线可以试上。如果手头上有现场的两箱网线,然后接起来试试就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
masbcih 发表于 2013-3-11 19:53:00
可以用-7线试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gdtkly 发表于 2013-3-11 20:25:00

光纤好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fnhccc 发表于 2013-3-11 21:43:00

75-5-1可走500米。中间不能接。用整卷500的可以。

600米中间可以接的。要用好的视频抗干扰器。它带视频放大功能的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
krala001 发表于 2013-3-11 21:55:00

信号放大器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hkxlinhf 发表于 2013-3-11 22:23:00

600米的监控摄像机可以采用两种方法:

1、光纤+光端机,这种方式几十公里都可以。

2、我记得有一种抗干扰器,75-3线可以拉800米,75-5线可以拉1200米,而且视频色彩不损失。

[此贴子已经被作者于2013/3/11 22:23:35编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fffccc1 发表于 2013-3-11 22:36:00

最好用光纤,光端机+光纤的价格比铜缆低,抗干扰能力强。这么长的铜线需要较好厂家的75-7,且宜受到干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tygjal 发表于 2013-3-12 11:48:00
多种啊 信号衰减器 信号放大器 远了用光端机 网线传输一般 1KM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
南桥科技 发表于 2013-3-13 22:56:00
不用犹豫,光纤!