请教双绞线传输器和集中供电...

[复制链接]
yeyouting64 发布于: 2013-3-2 10:43 713 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前段时间,做的一个工程,因为厂区较大,我们用超五类网线代替视频线和电源线

中间分了三个地方 中断 做为集中中续供电 怕距离远了以后 摄像机供不足

当最后完工的时候 发现有些图像偏暗 有些有条横

两头都是用的双绞线传输器  有些暗的 但没有横条的图像 在机柜处换上有源的 图像可以变成明亮的

但是有一些图像有条横的 就比较怪异了

因为当时我们是把橙和白橙 棕和白棕 这两组线是做为摄像机的电源线的

橙和棕一组为正 白橙和白棕一组为负

然后这些有条横的图像 有一些就是只能接这两组电源其中一组 比如:接橙和白橙 或者接 :棕和白棕一组

要不然两组一起并到电源上 图像马上就变有条横了

有一些更变态的是 就算是不是同一根网线上的电源线并在一起接在电源上都不行

只能单独一对线另外再接一个小耳朵(一个12V的电源适配器)才可以保证图像清析

我不知道这是一种什么情况才导致这种情况的发生。之前用双绞线的不多 没有多少经验

希望大神 给小弟解解疑惑~!!不胜感激了!!!!

 

 

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

qianjiachun1 发表于 2013-3-2 14:45:00

你有点夸张了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

shiweicc 发表于 2013-3-21 22:53:00

容易有干扰我觉得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都监控:http://www.shiweicc.com

回复 支持 反对