千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

高楼机房弱电井无接地干线,大厦周围全水泥地,机房...

[复制链接]
cqliusong 发布于: 2013-1-29 14:00 1261 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
就强电井有个接地干线(扁钢)直接连接到配电房内墙壁周围的接地扁铁上,弱电井内神马都没有。接地怎么搞?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lfn007 发表于 2013-3-2 22:02:00
不懂  帮你顶起吧   希望有大神回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皆可道 发表于 2013-3-12 09:37:00
这个。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
novellandnt 发表于 2013-3-12 10:28:00

正常是弱电机房有接地排存在的,但一般设计院都不给设计,你可以向甲方提出意见,从最近的接地排分支引入,

 

但实际上情况是,,,弱电间很少使用接地。。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yad1120 发表于 2013-3-18 21:07:00
直接用一根4平方线接到最近的等电位箱处也可以吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sc光纤熔接 发表于 2013-3-21 09:33:00
先做机房总等电位母排,引出所有弱电系统接地线,然后可以把这个母排和就近的强电接地排用4平方以上的铜线连接起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wosxiongbo 发表于 2013-4-6 09:47:00
若是在井附近没有找到等电位,从卫生间沿楼道吊顶拉根接地线到井里,卫生间里面肯定有供接地的等电位
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城