千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3110 |主题: 9375

发新帖

[求助]求西门子BACNET大神解救...

[复制链接]
wang5196 发布于: 2013-1-29 11:09 863 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>insight BACNET的控制器中怎么做点和程序的权限,我现在读第三方的东西 但是只有把权限高于第三方才能控制,有人知道怎么弄吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

bacnet666 发表于 2016-2-22 15:51:43
BACnet协议的控制点是分16级权限的,每个时刻只有低数字的优先级才起作用。
如果控制时间能错开,两个地方的控制同等有效的话,可以用相同的优先级。
如果有一方是频繁控制或者两方不是同等的话,可以做个模式切换按钮,切换哪方主控。

我们代理的霍尼韦尔艾顿Honeywell Alerton的楼宇自动化控制器,如网络控制器BTI、BTI-100、BCM-ETH、BCM-MSTP,
BACnet控制器包括VLC-1188、VLC-1600、VLC-444、VLC-853、VLC-16160、VLC-651R、VLC-550、VLC-660R、VLD-362等,都支持16级优先级。
而且在逻辑编程时可以指定具体的优先级。

深圳市骏智高新科技有限公司
189 389 22066
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

lijianchuang070 发表于 2017-1-14 09:31:50
做成一样的优先级就可以了。都用BN08
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城