过完年公司要施工一个200个点的全网络摄像机工程,主干全部使用光纤+千兆交换机。由于没有做过那么大的全网络工程,最近在构思时想到一个问题请教给位师傅。假设中心机房安放一台交换机为总交换机,其余去各区域全部使用光纤,光纤到区域中心机房后接入区域交换机。区域交换机信号通过光纤再到各子区域交换机,各子区域交换机信号下能不能再接交换机。谢谢!

 

推销产品的厂家不要加我。

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无线传输 发表于 2013-1-26 20:30:00

交换机一定不要舍不得花钱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
监控摄像机 发表于 2013-1-26 20:47:00
目前行业内的说法是不要超过3级交换吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
林乐 发表于 2013-1-27 11:45:00
顶下,各位大虾赶紧帮忙,正在学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
snkqmith 发表于 2013-1-28 12:17:00

大项目,肯定有接入层交换  +汇聚层交换+核心交换     你看着搞吧 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
VHDL2013 发表于 2013-1-29 10:02:00
看交换机去,,5级交换不是问题!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fengluoyechen 发表于 2013-1-29 10:09:00

楼主嫌钱多的意思吗?不就200个点嘛,有必要要级联4层的交换机吗?··

一般项目交换机结构:接入层---汇聚层----核心层。

如果你担心区域太过分散,前端视频信号·不好聚集到接入层交换的的话,你可以在在摄像机和接入层交换机中间加几个路由器哦哦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lww114628 发表于 2013-1-29 13:21:00
带宽计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cdbox 发表于 2013-2-17 11:18:00
7楼说得很对。三层足够你了!200个摄像头也不算多大型的网络。按5M码流一个摄像机算也就1000M带宽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
SXD1024 发表于 2013-2-17 15:41:00
视频监控的网络系统根据项目情况可分为两种接入传输方式: 一种是摄像机——接入交换机——核心汇聚交换机; 二种是是摄像机——接入交换机——汇聚交换机——核心交换机; 一般来说,大型项目用三层结构,中小型的二层结构就行。 总得说来根据项目预算配置系统设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xjjianguo 发表于 2013-2-18 11:04:00
7楼说得很对。三层足够你了!200个摄像头也不算多大型的网络。按5M码流一个摄像机算也就1000M带宽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
故宫看海2012 发表于 2013-2-18 11:07:00
摄像机-接入交换机-汇聚交换机(带千兆上传口)-核心交换机(全千兆口)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
abcabcbbx 发表于 2013-2-18 22:28:00
200个真的不算多了,3级都有点浪费了,换了是我直接2级就上了,怕什么 呢