[求助]求西门子PPCL的延时程序...

[复制链接]
wang5196 发布于: 2013-1-22 15:56 1127 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<div>谁有西门子PPCL的延时程序啊,能给一段吗&nbsp;延时不会做...</div>
<div>用WAIT不能实现啊&nbsp;</div>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhaowb1990 发表于 2013-1-25 08:44:00
WAIT,没问题,但要注意触发条件要变化一下才能计时,另外WAIT不能被GOTO等语句跳过,否则计时不准
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wang5196 发表于 2013-1-28 11:21:00
有例句吗,能给个看看吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
se7enteen 发表于 2013-1-29 11:22:00
<p>把WAIT语句置程序前面</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
popyfex2003 发表于 2013-2-26 09:37:00
<p><font face="Verdana">00290&nbsp;IF (SECND1.LT.3 ) THEN GOTO 290 ELSE GOTO 300</font></p>
<p><font face="Verdana">00300 ......</font></p>
<p>注意在合适的地方给SECND1清零</p>