千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

无线网络(Wlan, 3G)
收藏本版 (5) |订阅

无线网络(Wlan, 3G) 今日: 2160 |主题: 5077|排名: 35 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于WLAN覆盖AP使用功分器的讨论。...

[复制链接]
hai486 发布于: 2013-1-20 15:22 1039 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近有一个宾馆需要做WLAN覆盖。酒店为4层,L型走道两边客房,走道长度是23米+22米。
目前考虑采用双天线AP+吸顶全向天线的方案,即每层2AP+4天线的架构。
但担心2AP之间有干扰,所以又想到可否每层1AP+功分器+4天线的架构来做,每层楼AP设置1、6、11的不同信道。
不知有没有同行使用过这种架构?效果如何?会不会有什么问题?
欢迎大家探讨。
谢谢!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hhzhangxi 发表于 2013-1-21 11:12:00

到最后信号衰减没有了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
piaopfl 发表于 2013-5-8 16:09:00
说说你现在咋搞的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qq14946825 发表于 2013-5-30 14:34:00
最长110米,还POE供电AP。一个AP最多带了五个吸顶天线,目前使用良好。但我线用的是超6类,馈管是-12的。室分长了,对线缆和接头做工有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城