千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3110 |主题: 9375

发新帖

关于是否需要设置风机压差开关?...

[复制链接]
shaqiu 发布于: 2013-1-9 12:10 2222 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位坛友:
      我一直有一个问题想请教以下,风机的压差开关是否必须要安装?既然有了风机状态监测,为何还需要风机压差开关?设置风机压差开关是不是说明风机的皮带很容易损坏?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

shaqiu 发表于 2013-1-10 11:18:00
难道没有人为小弟解决这个问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

mobius 发表于 2013-1-14 16:04:00
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>这个实际就是有关风机压差开关的用途了,压差开关在BAS系统中一般有两个用途:</p>
<p>1.监测风机启停:当风机启动时,前后压力变化到达设定值,压差开关动作.</p>
<p>&nbsp; 信号传回控制器,控制器就知道风机正常启动了,否则报警.</p>
<p>2 监测过滤器:一般用在新风入口的一级过滤处,因为外界空气中灰尘\数枝\小鸟等(好惨)</p>
<p>&nbsp; 会被吸入新风阀,空气通过量由于堵塞下降,前后产生压差.压差到达设定值时报警,提示清洗滤网.</p>
<p></p></div><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

happan 发表于 2013-1-14 17:19:00
在常规的送排风系统中是不需要加压差的,但是在空调机组或新风机组中的风机压差开关要视情况而定了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

SZCS 发表于 2013-1-15 11:45:00
<p>如果皮带断了,轮轴还是转动,但是却没有风,这时候就需要了,你懂的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

failong 发表于 2013-4-28 12:55:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>mobius</i>在2013/1/14 16:04:00的发言:</b><br/>
       
        <div id="textstyle_2" style="font-size:9pt;overflow:hidden;word-break:break-all;text-indent:24px;word-wrap:break-word;">
</div><p></p>
3楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

cgwithclassic 发表于 2013-5-2 15:26:00
加上好一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆