[讨论]西门子insight画面问题求助...

[复制链接]
wang5196 发布于: 2012-12-27 16:42 1326 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<font face="Verdana">西门子insight中模拟点AI做出来后是个固定数 不会根据实际值变化,这是什么情况?COV也改了,但是没用的。求高手!</font>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhaowb1990 发表于 2012-12-28 12:21:00
<p>先查查点地址,点定义等等,在检查物理点位输入有问题没有</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yun900618 发表于 2013-2-28 16:08:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Bevisoy 发表于 2015-8-18 10:35:56
点有没有定义错误或者绑点错误