wjmaster 发布于: 2012-12-11 22:42 4015 次浏览 52 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大家好,有个棘手问题请教大家---摄像机连接40米视频线连接光端机 一共四路abcd摄像机安装于铁管立杆上,连接在一个光端机上 现在cd两路图像有两道横纹 从上往下缓慢移动,d路严重 1.----怀疑是干扰, 不连光端机直接连接工程宝 图像正常。证明摄像机到光端机的线路没问题 2 怀疑光端机到录像机的连接问题,所以现场用一个摄像机直接连接光端机,图像正常,说明光端机到录像机的连接没有问题 那么上面已经证明===摄像机到光端机正常,光端机到录像机正常, 为啥分开了正常,摄像机连接起来就不正常? 安装环境---四个摄像机分别位于两个立杆上(铁的立杆,下面打入土地。可以理解为接地)光端机安装于墙壁上,水泥砖墙,可以理解为不接地, 如果说接地方面的问题,可是四个摄像机环境一样,为何只有一个有问题其他正常?如果不连接d路,那么c路图像也正常,一旦连接d路,c路会有轻微的波纹,确定d路有问题,但是不知道该怎么解决,线已经换过,问题依旧。--------关键问题是 你不连光端机,视频是正常的,连接光端机就有波纹而且会牵连c路也有轻微波纹,(cd两个摄像机安装于同一个立杆上) 高手帮忙指点,现在该怎么弄?

     谢谢大家的关注---最终解决是---在d摄像机支架缠了胶带类似于与铁立杆绝缘,  解决。------发现好多实际解决方法和网上的理论都差别好大,   按推理是 如果下雨大雪,那么就等于又接地了,肯定还有干扰, 不过刚下的大雪 还没出现干扰,  不过推论如果是大雨  肯定有干扰,===因为雨水充当了接地的介质,

   最后谢谢大家的关注,

 

[此贴子已经被作者于2012/12/16 22:49:16编辑过]
回复

使用道具 举报

已有52人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wxr3110 发表于 2012-12-11 23:00:00
换光端机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pypzy 发表于 2012-12-11 23:37:00
是电源的问题吧?试试拉个插板直接用12V 2A电源供电试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
视鹰电子 发表于 2012-12-11 23:37:00

只能说明线有问题。受干扰了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jk456321 发表于 2012-12-12 15:27:00

加视频地环路隔离器试试

[此贴子已经被作者于2012/12/12 15:29:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2012-12-13 22:19:00
摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉,其他问题也就好发现了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
普罗米修斯 发表于 2012-12-13 23:04:00

嗄?

 

隔着光端机 也能地个环的路的哟~

 

强,厉害!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
普罗米修斯 发表于 2012-12-13 23:20:00
以下是引用eie1992在2012/12/13 22:19:00的发言:
摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉,其他问题也就好发现了。

又开始废话了!

 

地环路,按照楼主的说法,已经是单点接地了(光端机装墙上),环?环哪里?

 

再说了,就算是地环路,去绝缘摄像机端容易,还是绝缘光端机容易?

 

靠,没搞过工程就不要瞎教人!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
普罗米修斯 发表于 2012-12-13 23:23:00

Lz,我教你判断故障!

 

1.把光端机取下来,那在手上,用万用表交流档测量D路 BNC外壳与(安装光端机固定在墙上的那个钉子),看看电压!

 

2.找个12V电池(用工程宝也得),把原来给D路供电的电源甩开,单独供电试试!保证你有结果!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
manxuezhulin 发表于 2012-12-14 09:13:00
 换光端机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2012-12-14 09:37:00
以下是引用普罗米修斯在2012/12/13 23:04:00的发言:

嗄?

 

隔着光端机 也能地个环的路的哟~

 

强,厉害!

 

“一共四路abcd摄像机安装于铁管立杆上,连接在一个光端机上”

——这就可能有4个界地点,4路电缆在光端机上汇接,这叫“有直接电气连接关系的子系统”,形成多个地环路。光端机该接地,没接;摄像机不该接地,接了大地;

    快一年了,你这个说大话唬人的毛病,看来是只有长进。

[此贴子已经被作者于2012/12/14 9:38:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2012-12-14 09:43:00
以下是引用普罗米修斯在2012/12/13 23:20:00的发言:

又开始废话了!

 

地环路,按照楼主的说法,已经是单点接地了(光端机装墙上),环?环哪里?

 

再说了,就算是地环路,去绝缘摄像机端容易,还是绝缘光端机容易?

 

靠,没搞过工程就不要瞎教人!

什么是地环路?你还没入门,以为光端机不接地就没有地环路了。做没做过工程,不是看自己表白和标榜如何,从这一点看,你最多是算初学者;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
普罗米修斯 发表于 2012-12-14 10:01:00
以下是引用eie1992在2012/12/14 9:43:00的发言:

什么是地环路?你还没入门,以为光端机不接地就没有地环路了。做没做过工程,不是看自己表白和标榜如何,从这一点看,你最多是算初学者;

把我的话看完在发表,注意哦(我没有编辑过,请不要断章取义,你习惯性作风是这样,我不在意)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
普罗米修斯 发表于 2012-12-14 10:07:00
以下是引用eie1992在2012/12/14 9:37:00的发言:

“一共四路abcd摄像机安装于铁管立杆上,连接在一个光端机上”

——这就可能有4个界地点,4路电缆在光端机上汇接,这叫“有直接电气连接关系的子系统”,形成多个地环路。光端机该接地,没接;摄像机不该接地,接了大地;

    快一年了,你这个说大话唬人的毛病,看来是只有长进。

[此贴子已经被作者于2012/12/14 9:38:17编辑过]

说你傻还真傻,给你个坑都自己跳进来!

 

笨,C、D摄像机在一个杆子上,几个地?----四个“界地点”,想清楚了,老尸,AB呢,在不在一个杆子上?~~~嗯?

 

另外,就算有环路!,ABCD之间的环路,为何AB没事,而CD有?

 

继续忽悠你的地吧,二傻一个,不解释!

 

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
eie1992 发表于 2012-12-14 12:21:00
以下是引用普罗米修斯在2012/12/14 10:07:00的发言:

说你傻还真傻,给你个坑都自己跳进来!

 

笨,C、D摄像机在一个杆子上,几个地?----四个“界地点”,想清楚了,老尸,AB呢,在不在一个杆子上?~~~嗯?

 

另外,就算有环路!,ABCD之间的环路,为何AB没事,而CD有?

 

继续忽悠你的地吧,二傻一个,不解释!

 

 

 

 

就算有环路!,ABCD之间的环路,为何AB没事,而CD有? 

1)总算知道有地环路了,不去“隔着光端机 也能地个环的路的哟”;

2)“为何AB没事,而CD有?”——开始我说过“摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉,其他问题也就好发现了。”——结论产生于现场测试之后,不是瞎猜;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
普罗米修斯 发表于 2012-12-14 14:18:00
以下是引用eie1992在2012/12/14 12:21:00的发言:

就算有环路!,ABCD之间的环路,为何AB没事,而CD有? 

1)总算知道有地环路了,不去“隔着光端机 也能地个环的路的哟”;

2)“为何AB没事,而CD有?”——开始我说过“摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉,其他问题也就好发现了。”——结论产生于现场测试之后,不是瞎猜;

哈哈哈哈,和我估计的不错,鱼儿继续上钩!

 

好戏开锣,正式质疑:

1.假设AB接地,CD同立杆共同接地,光端机不接地的情况下,ABCD路摄像机之间形成地环路干扰!----那么请问EIE教授,LZ说的,不接上D路摄像机,系统没有干扰!请问,CD摄像机在等“地电位”的情况下,去掉了D摄像机,环路就不存在了?

 

2.“开始我说过“摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉”,对于这句话,请问教授工程水平如何?----按照你的土地爷说法,排除地环路为首要任务的话,请问,将A /B /C 路摄像机的视频线接头在光端机处取下,将光端机绝缘状态下,地环路还存在吗?

 

机会给你了,请想好在回复!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
普罗米修斯 发表于 2012-12-14 14:50:00

为了让大家看清楚E大师的意思,小弟不才,搞两个图模拟下!

 

 

 


 

 


有请EIE大侠分析:

 

在楼主描述的无干扰状态下,地环路存在吗?

 

如果存在,为何又不会干扰呢?

 

哈哈哈哈哈哈哈哈!!!

 

 

补充哦,回路2存在吗?----想好了回答,很重要,一不留神,我就会扯到Z的哦!

[此贴子已经被作者于2012/12/14 14:56:34编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
普罗米修斯 发表于 2012-12-14 14:55:00

为了继续探讨测试问题,按照E大侠的理论作为依据,发个测试图纸出来,望E大侠分析!

 

 


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
午马 发表于 2012-12-14 15:08:00
以下是引用wjmaster在2012/12/11 22:42:00的发言:
节选:可是四个摄像机环境一样,为何只有一个有问题其他正常?如果不连接d路,那么c路图像也正常,一旦连接d路,c路会有轻微的波纹,确定d路有问题,但是不知道该怎么解决,线已经换过,问题依旧 

着重在D,查看下D的先缆外皮是否连接良好,电阻是否正常。

用12V电瓶替换电源,看有没改观

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
eie1992 发表于 2012-12-14 22:29:00
以下是引用普罗米修斯在2012/12/14 14:50:00的发言:

为了让大家看清楚E大师的意思,小弟不才,搞两个图模拟下!

 

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:和eie玩-分析1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:和eie玩-分析2.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

有请EIE大侠分析:

 

在楼主描述的无干扰状态下,地环路存在吗?

 

如果存在,为何又不会干扰呢?

 

哈哈哈哈哈哈哈哈!!!

 

 

补充哦,回路2存在吗?----想好了回答,很重要,一不留神,我就会扯到Z的哦!

[此贴子已经被作者于2012/12/14 14:56:34编辑过]

普罗米修斯:

1)隔着光端机 也能地个环的路的哟~强,厉害!

2)地环路,按照楼主的说法,已经是单点接地了(光端机装墙上),环?环哪里?

3)Lz,我教你判断故障!........

 

能画吐了,好还学习,天天向上;先质疑自己的论断吧!

回复 支持 反对