[原创]系统漏电原因之一以及开关电源漏电测试...

[复制链接]
午马 发布于: 2012-12-3 11:26 6278 次浏览 92 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前言:

 

本贴起因于

网友sdjnlc发贴《工程中遇到的几个困惑》

原贴链接:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=499883&replyID=&skin=1

 

以及相关话题:

zleagle发贴《装了一套监控漏电 麻烦大神进来看看》

原贴链接:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=500875

 

其他相关话题不在列举。

 

     本人不是大神,也不是专家,更不是老师,只是做一个从业人员,做一个简单的测试分析 

     本贴,在通常监控工程中使用的的开关电源造成的系统带电(漏电)进行实际试验测量,并初步分析,以此为广大施工人员在工程实际工作中查找异常原因提供一个思路。

     因本贴内容及相关图片较多多,所以单独开贴讨论,欢迎大家跟帖一同分析。

[此贴子已经被作者于2012/12/3 12:47:31编辑过]
回复

使用道具 举报

已有92人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
午马 发表于 2012-12-3 11:28:00

特别声明:

 

        1,有关测试,针对目前市场上所销售的电源,在测试过程当中,针对不同的产品,可能带来的对人体以及设备危害,形成危险,所以,大家在自行测试当中,务必注意自身安全,后果自负。如要模仿,请务必看完此贴再行测试!

        2,有关测试,测试对象为本人公司内现有产品或商品,为随机取用,在测试过程中出现的潜在的电源损坏,有可能造成对人体及系统的伤害的现象,本人观点为个案.

        3,本测试不对被测试的产品品牌以及各品牌的质量作出评估。请外形或内部电路类似的厂家勿对号入座,并切忌夸省追诉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
午马 发表于 2012-12-3 11:35:00

准备工作

先做个简易的接地地极,以备测试使用.

上图上真相:

 

 

一台普通的万用表,挡位为交流700V

 

4只串联的300K欧姆电阻,模仿不同的人体电阻

[此贴子已经被作者于2012/12/3 11:49:26编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bosea057 发表于 2012-12-3 11:47:00
继续上图求真相  顶上去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
故宫看海2012 发表于 2012-12-3 12:00:00
期待测试结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
午马 发表于 2012-12-3 12:04:00

测试第一个:国内某厂家电源

连接上图1

 

说明:使用一个两线插座将被测电源连接好,插座内部的开关为单线的开关(只断开一跟火线线)注意插头上白色贴纸的方向。此时零线火线都不与被测试电源相接。

1,插头 2转换插座开关抬起  3被测试的开关电源指示灯不工作

万用表无电压显示。


连接上图2

 

插头插头拔下翻转插入,上白色贴纸的方向相反。220火线与开关电源相接。

1,插头白色标记翻转 2转换插座开关抬起 3被测试的开关电源指示灯不工作

万用表电压显示230V。


 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
午马 发表于 2012-12-3 12:10:00

给被测试开关电源正常接电,电压表的度数开始变化


1,插头零线火线接入 2转换插座开关压下 3被测试的开关电源指示灯亮,开始工作

万用表电压显示85V。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
午马 发表于 2012-12-3 12:18:00

   人体的电阻,根据实际每个人实际情况不同,其自身的导电电阻不同。

   两手之间电阻,一般在1M欧姆到300K欧姆之间,我们现在用实际电阻,模仿不同的人体电阻并如电路测试,查看测试结果。(一个电阻是300K欧姆)。注意图中标记“4”的部分。

 

摸拟人体电阻1200K欧姆 测试

 

摸拟人体电阻600K欧姆 测试

 

摸拟人体电阻300K欧姆 测试

 

[此贴子已经被作者于2012/12/3 12:19:43编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
午马 发表于 2012-12-3 12:40:00

小结:

   1,开关电源在设计理论上和设计标准里,都存在漏电,通过此试验证明,漏电确实存在

   2,开关是否电源漏电,不依赖与其是否正常工作,而是在其接入电缆的两端是否接入到火线为原因,所以,大家切记,电路供电开关,应适应双闸双刀开关,以确保在维修时火线确实被切断。以免造成维修时部分电缆带电造成触电伤害。

   3,根据实际测量结果,不管你弱电系统是单点接地,还是多点接地,都会给开关电源存在的对地的漏电形成回路。

   4,根据以上测试结果,被测试电源,在基本空载的情况下漏电电流是(此为忽略万用表电压挡位时,表内流过的电流):

       67V/1200KΩ=0.00005583A=0.05583mA

       50V/600KΩ=0.00008333A=0.08333mA

       30V/300KΩ=0.0001A=0.1mA

 

   5,试验表明,随这负载(由大到小的变化),漏电电流由小向大变化,

[此贴子已经被作者于2012/12/3 13:26:24编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xuchen8197 发表于 2012-12-3 12:59:00

      因千家每个ID上传附件数量有限。所以换个马甲接着测试另外两个电源。

测试的第二种电源,防水型,标签以去掉,防止广告嫌疑     





测试方法与上相同。不再描述

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xuchen8197 发表于 2012-12-3 13:01:00

测试的第三种电源,DELL笔记本原装电源

 





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xuchen8197 发表于 2012-12-3 13:07:00

再小节:

    1,实际测量结果表明,开关电源,存在漏电,是普遍现象,不随生产厂商以及品牌变化而是否存在

    2,开关电源存在的漏电,由于其设计结构和工艺以及厂家选材工艺不同,漏电大小有所差异

    3,根据实际测试结果,一般使用情况下(非特殊)开关电源的实际漏电在安全范围之内,所以虽然有漏电,但通常人体感觉不到,(此点后续再详细分析)

    4,国家规定开关电源漏电电流大小上限为0.5ma(工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA)当人体通过1MA的电流就有麻电的感觉.

 

     低压输出端直接接地测试如图:


     暂时到这里,我也要吃饭,回头再分析12V低压无负载直接接地测试结果

[此贴子已经被作者于2012/12/3 13:53:30编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
普罗米修斯 发表于 2012-12-3 13:08:00
呵呵,午马,你不能接地的啊,接地就不叫漏电了,叫:地电位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
flyheart 发表于 2012-12-3 13:23:00
正解,顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xuchen8197 发表于 2012-12-3 13:56:00
以下是引用普罗米修斯在2012/12/3 13:08:00的发言:
呵呵,午马,你不能接地的啊,接地就不叫漏电了,叫:地电位!

地他个头

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
兄弟叫我老代 发表于 2012-12-3 14:12:00
呵呵,看了你们前后的几篇帖子,很有意思。
看来午马是个动手宅啊。
只是有个疑问,我工地做的不多,为什么做工程的时候会去量开关电源的正/负跟接地呢?
按照网友sdjnlc发贴《工程中遇到的几个困惑的说法,那他是遇到什么问题才回去量那个BNC外壳跟接地的电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zleagle 发表于 2012-12-3 15:30:00

向午马老师学习

 

 

可是我的那个设备漏电是什么原因呢  我把摄像头电源拔了  也还是有电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xuchen8197 发表于 2012-12-3 16:00:00

回16楼,回头你接着往下看,看完就明白了

回17楼,不要喊我"老师",自以为不敢为师,只为一匠也,我这贴也不是授课,一般般的试验.

你的问题后面还有测试,回头继续.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xuchen8197 发表于 2012-12-3 17:15:00

系统接地,我在这里指的是大地,

如果是单端接大地,就是前端的电源地(信号地)通过电缆到主机汇聚一点接机房的地,通过机房地接建筑物的大地连接。

如果是多点接地,不管什么形式,则在系统中(多点)以接地标准操作接地。

不管怎样,实际都是以低电阻的回路连接到大地。

 

插曲:在测试第一个电源的时候,用万用表的一支笔尖接12v输出负极,另端表笔准备搭到暖气的地线上。打算测试下点电流,随即转动表盘的转换挡位,结果右手强烈的触电感觉。

有点蒙,回下大神,靠,接着测。电流不测了,万一再烧了表。

 

针对以上三种电源测试结果如下:

1,第一种电源,直接接地线,连接地线时接点有打火,漏电保护器迅速跳闸,断开地线,重新推上漏电保护器,上电,电源正常工作。
     再搭地线,依旧拉火,再上电,电源指示灯不亮,电源坏了。

 

2,第二种防水电源,直接接地线,漏电保护器,正常。

3,第三种DELL笔记本电源,正常。

    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xuchen8197 发表于 2012-12-3 17:21:00

拆开损坏的电源检查:对比另外一个好的电源比较

 

1,强电输入的保险烧毁,如图:

 

左边的内部已经烧断,右边的内部完好

 

 

2,高压部分与低压部分的Y安规电容击穿,电阻变为接近0欧姆如图:


 

左边击穿的用200欧姆挡测量电容两端电阻1.1欧姆

右边正常的的用兆欧姆挡测量电容两端电阻无穷大

[此贴子已经被作者于2012/12/3 17:26:39编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报