一项目各个房间的面板网线和网络监控线都汇总到弱电井里,准备在弱电井里打配线架、理线架和上交换机,但是发现弱电井尺寸偏小,而且装了小门,机柜进不去。请问有什么专门用在弱电井里的支架式的机柜或者支架来安装配线架理线架和交换机的吗?

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fyc4444 发表于 2012-11-29 09:08:00
500x1000的弱电井  门是M0818的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
taishi287 发表于 2012-11-29 16:01:00

晕倒,在设计的时候连这也没考虑进去的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blackfish26 发表于 2012-11-29 16:16:00
多装两个壁挂机柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ameray 发表于 2012-11-30 17:06:00

机柜必须有的,只有装壁挂式的了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
panzhaoyun 发表于 2012-12-1 13:34:00
500高的壁挂机柜就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
简单ξ快メ乐 发表于 2012-12-3 11:00:00
你这个只能用壁挂式机柜了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
djtaifj1314 发表于 2013-1-7 13:11:00
用壁挂机柜吧。只是感觉最后打线不是很好打!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xilin5100 发表于 2013-1-7 22:57:00
你这个只能用壁挂式机柜了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yczhy 发表于 2013-1-9 09:36:00
你把井扩大吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
caosheng 发表于 2013-1-13 16:16:00
壁挂了哇,没其他想法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
海之王子 发表于 2013-2-5 13:46:00
同意   楼上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
diablolong 发表于 2013-2-20 15:24:00
只有装壁挂式的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
weiliwei2008 发表于 2013-5-14 15:18:00
恐怕装上壁挂机柜你门也不好打开吧,这么小,还搞什么弱电井
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
小稚气 发表于 2013-9-2 10:22:21
不是弱电井小,而是他们居然设计时没考虑进去!!
在装门之前就应该放进去的。
现在麻烦,
就算装了壁挂式的,也会有安装、以后维护非常麻烦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
word9989 发表于 2014-9-1 18:01:41
设计上就有问题,弱电井对设备的温度、湿度、灰尘都不无法保障。