请教球机干扰问题
[打印本页]
作者:
dragon657
时间:
2012-11-27 17:05
标题:
请教球机干扰问题
12个头,5个枪机,7个恒速球机,用的网线加RVV2*1.0的220V电源线一起走的,装在普通的墙上,枪机150米都很正常,但是恒速球机都不正常,哪怕30米的都有干扰,拔掉485先也没用。最后拔掉后端的220V电源,在原来恒速球机的画面上还在闪一些画面呢。干扰样子像纹波。不知道什么问题造成的。
[此贴子已经被作者于2012/11/27 17:16:29编辑过]
作者:
dragon657
时间:
2012-11-28 13:33
顶一顶
作者:
wojia7960679
时间:
2012-11-28 15:58
你球机多少米距离哈。
作者:
视鹰电子
时间:
2012-11-28 20:52
强电干扰!~~~
作者:
dragon657
时间:
2012-11-28 22:41
最近的30米就有干扰了,就只有220V的1平方电源线 、1平方的控制线和网线一起过去的。
作者:
maiwp
时间:
2012-11-29 08:01
换线试试吧 走网线有些情况真不好说
作者:
晚枫3
时间:
2012-11-29 08:57
电源线换RVVP试试
作者:
bosea057
时间:
2012-11-29 16:06
原因是 电源线和网线之间有串扰
找个最近的球机 单路拉线 测试
作者:
windge
时间:
2012-11-30 11:32
你的视频用什么传输?网线?其它枪机呢。用的是什么线。有工程宝的话就很容易排除了。测一下球机出来的信号有无干扰?如果无。那要么是线。要么是接头
作者:
dragon657
时间:
2012-12-2 20:38
非常感谢大家的关注,今天过去现场,终于查出问题了。说出来就不值钱了,有一个恒速球在安装的时候,24V交流电源的前面一段线有个位置破皮了,和恒速球上一块没有喷漆的金属连在了一起,从而让球机带了电,接下来怎么解释,我不懂了。等待高手来写个结尾!