千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]酒店污衣槽互锁控制系统...

[复制链接]
Mike168 发布于: 2012-11-26 16:10 638 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 
<p>污衣槽电控互锁系统概述</p>
<p>电子控制系统基于操作安全要求,采用模块化结构设计。系统带有互锁功能,消防联动功能。</p>
<p>1、在地下室的污衣分离间设置总控箱,采用液晶显示控制模块,显示系统使用状态。在工作人员集中收集衣物时,可手动关闭排放门,以防止布草滑出时砸伤工作人员。</p>
<p>2、互锁功能</p>
<p>每次只可使用1个投物门,既有一个投物门打开,其余楼层投物门不可打开。</p>
<p>3、消防联动功能</p>
<p>总控箱要与消防控制中心联动,有火警时,关闭整个污衣槽系统。</p>
<p>4、总控箱符合IP65结构规范和带国际签发认可的IP65标贴</p>
<p>5、投物门电器装置</p>
<p>投物门使用带钥匙的电插锁,通电时开锁,符合节能要求。在投物门上方用指示灯显示系统当前状态,红灯亮时,投物门不可使用。开门方式可以选择按钮或刷卡开门。</p>
<p>6、超时报警功能</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 开门投放布草时间可灵活设定,当超时未关好门,楼层控制器会发出报警声音,提示关门。</p>
<p>7、系统为安全设计设定转换时间</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 由于布草投入之后是做自由落体运动,需要运行一定时间都能到达底部,系统能根据楼层高度灵活设定系统转换时间,</p>
<p>8、节能</p>
<p>电子控制系统符合节能要求</p>
<p>电锁为通电开,不使用时,不耗电,开锁时≤3w</p>
<p>指示灯使用亮度LED(发光二极管)功耗≤0.5W</p>
<p>整个系统功率(220V10A)≤1000w(实际100W左右)</p>
<p><br/>钟惟怀 13825238170,深圳市恒讯通科技有限公司</p>
<p>QQ:411527110</p>
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城