600路矩阵控制球机 地址码的问题...

[复制链接]
fyc4444 发布于: 2012-11-26 08:49 999 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一台600路矩阵,想要控制其中的球机。球机的地址码必须与矩阵的视频路数型号相对应才可以用键盘控制。比如A球机地址码设置32,其必须接在矩阵的32路上,否则无法达到控制的目的。矩阵厂家解释:500路以上的矩阵无法设置地址码,无法设置通道对应的地址码。 有高人能解决这个问题吗?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
午马 发表于 2012-11-26 09:58:00
以下是引用fyc4444在2012/11/26 8:49:00的发言:
一台600路矩阵,想要控制其中的球机。球机的地址码必须与矩阵的视频路数型号相对应才可以用键盘控制。比如A球机地址码设置32,其必须接在矩阵的32路上,否则无法达到控制的目的。矩阵厂家解释:500路以上的矩阵无法设置地址码,无法设置通道对应的地址码。 有高人能解决这个问题吗?

这是厂家的问题,同时传统一般的解码器8位地址码,也只能标识256个地址ID

要从矩阵的软件和硬件上改进.旁人解决不了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
苯小陔 发表于 2012-11-26 10:07:00
晓得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szhc163 发表于 2012-11-27 09:37:00

一般来说超过了256路将无法设置的了

但如果你A球机地址码设置为32,你可以随便插到矩阵的任何一路输入的啊,你可以在菜单设置里面修改球机地址码就OK,不一定非要一一对应的。还有另外一种办法就是:你可以修改球机的波特率来进行设置,这样也可以再设置多256路了。比如说球机之前的波特率是2400,你可以修改为4800,再重新在矩阵选择对应的波特率。

不过也也要区分不同品牌矩阵的,功能上面还是有点区别的。之前我也碰见过这样的情况,非要一一对应才可以控制。我家的矩阵就可以随意修改,不过你先尝试修改下咯

[此贴子已经被作者于2012/11/27 10:00:43编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fyc4444 发表于 2012-11-29 09:36:00

我这个矩阵是600入8出的 AV矩阵,厂家说超过500就没法设置了。而且必须对应。。纠结啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ganghongyi 发表于 2012-11-29 10:06:00

用不同的协议即可,如前250个用Pelcp_D,另外250个用Pelco_P,这样虽然系统里有2个球机的地址都是1,但是协议不同!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
午马 发表于 2012-11-29 13:32:00
以下是引用ganghongyi在2012/11/29 10:06:00的发言:

用不同的协议即可,如前250个用Pelcp_D,另外250个用Pelco_P,这样虽然系统里有2个球机的地址都是1,但是协议不同!!!

     那你球机的地址如何于第256-599路视频对应?

问题不是还没解决么?

     大路数要考虑分组控制的,其主机软件硬件都要支持才好!

[此贴子已经被作者于2012/11/29 13:35:14编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fyc4444 发表于 2012-11-29 16:16:00
以下是引用午马在2012/11/29 13:32:00的发言:

     那你球机的地址如何于第256-599路视频对应?

问题不是还没解决么?

     大路数要考虑分组控制的,其主机软件硬件都要支持才好!

[此贴子已经被作者于2012/11/29 13:35:14编辑过]

厂家给我的回答是 球机必须接在钱256路上...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ganghongyi 发表于 2012-11-30 14:18:00
以下是引用午马在2012/11/29 13:32:00的发言:

     那你球机的地址如何于第256-599路视频对应?

问题不是还没解决么?

     大路数要考虑分组控制的,其主机软件硬件都要支持才好!

[此贴子已经被作者于2012/11/29 13:35:14编辑过]

问题在于行业里很少有做千位地址的球机,即使矩阵支持到了千位地址,球机还是0-255,相信大部分的做法都是多协议单地址!配合多键盘控制!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
午马 发表于 2012-11-30 23:02:00
以下是引用ganghongyi在2012/11/30 14:18:00的发言:

问题在于行业里很少有做千位地址的球机,即使矩阵支持到了千位地址,球机还是0-255,相信大部分的做法都是多协议单地址!配合多键盘控制!

分组的概念的引入与球级机地的址码位数无关:

0组  球机地址码1-255    对应矩阵地址码1-255 (8位地址码)

1组 球机地址码1-255 对应矩阵地址码(1*256)-((1*256)+255)

2组 球机地址码1-255 对应矩阵地址码(2*256)-((2*256)+255)

3组 球机地址码1-255 对应矩阵地址码(3*256)-((3*256)+255)

............

 

 

解决的方法两种:

1、球机与主机之间有负责码转换的 组地址转换器 负责解析地址码转换

2、大型主机,每255(256)路有一个单独的485输出口控制不同的组485信号

回复 支持 反对