ahwbh 发布于: 2012-11-20 13:27 1620 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前段时间做了个小工程,五个头,民房内,当时客户装修时问我布线,我就让他布了网线,没有布电源线。每个头传输距离大约为100米内,不超过一百米。 后来安装五个头,信号线用的是网线四组中的一组,电源用的是其它三组供电,电源是开关电源集中供电 12V30A的,安装好后有轻微横纹,后来我把开关电源的电压调节钮调到最大,大概能有14V了吧,摄像头白天正常了,但一到晚上红外一打开,画面就有严重的雪花了,已经知道是电源电压跟不下了。。 问问坛子里各位大虾,怎么解决呢。。 个人想法还是在集中供电上想办法,用什么设备好呢。。
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qingaomin 发表于 2012-11-20 14:40:00

线路电源损耗很大

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qingaomin 发表于 2012-11-20 14:41:00

而且网线传输电压会有串扰

  不支持这样使用

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qingaomin 发表于 2012-11-20 14:42:00

干脆再用电源线   或者是就近取电也可以

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hjl2004 发表于 2012-11-20 16:40:00
摄像机走电源线供电更稳妥 出现问题也容易排查
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
weishizixun 发表于 2012-11-20 19:19:00
网线供电 的确不是好现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kqhai 发表于 2012-11-20 21:27:00
加双绞线传输器,带视频和电源传输的就可以解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhongxin6868 发表于 2012-11-20 23:13:00

 国标的网线 5类&超5类  100米内阻值9.5欧姆 换算约等于 1米0.1欧姆  单根

 很多网线里面铜芯质量差内阻损耗比较大  不建意网线供电

  如果不能改或就近取电   用POE供电的方法  电源用48V的直流电 后端用12V稳压模块降压供电

[此贴子已经被作者于2012/11/20 23:14:08编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
walking 发表于 2012-11-21 10:48:00
如果是网络摄像机,建议改为POE供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
故宫看海2012 发表于 2012-11-21 11:17:00
网线供电,牛人,100米损耗太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ahwbh 发表于 2012-11-21 17:36:00
看着比较靠谱,试试看吧。。。 谢谢啦。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bosea057 发表于 2012-11-22 11:12:00

线损电压过大

更换网络摄像机 POE供电  或者更换同时能传输视频、电源和控制信号的双绞线传输设备

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zenglin 发表于 2012-11-22 11:47:00
用到光纤传输这块找我...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lio20080903 发表于 2012-11-22 14:49:00
网线供电没什么不可能,提高输入端的电压比如用36V安全电压,300米外的输出端再加一个12V稳压模块就可以。如果不行的话,POE供电怎么实现,还不是提高电压走网线。这样走还有一种好处,36V是安全电压,另外直流电压对视频信号也没有干扰,施工走线方便。 注:网线一定要用没有屏蔽的国标的0.51的网线,不要在这里偷工减料,否则后期维护成本太高。 我不是双绞器厂家,这里不是打广告,只是讨论一下方案的可行性。
[此贴子已经被作者于2012/11/22 14:53:59编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yuhang311618 发表于 2012-11-22 18:56:00
100米建议就近取电或集中供电,但是集中供电需要调高电压.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xthtdn 发表于 2012-11-22 21:41:00
应该不会是网络摄像机。这种在民用上经常出现,而且都是电工师傅在操作,根本就没考虑后期安防施工的问题。根本上解决是就近取电。或者是用网络摄像机,而且要采用POE供电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
叶落无忆 发表于 2012-12-11 16:33:00
还是换线吧,太远了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yokai 发表于 2012-12-11 16:37:00
有那种双绞线传输器可以传输电源的,但是距离没有这么远,电流也没有这么大,如果不好换线,可以考虑换网络高清摄像机,采用POE供电的方式也不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
qun123456 发表于 2012-12-11 16:44:00
搞30A电源变压器,不出问题才怪呢。你换成小点的电源变压器就不会出现横纹咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
qiqiwukong 发表于 2012-12-12 13:49:00
换摄像机,海康摄像机的功率非常小你可以去试试,或者如果是双灯阵列红外换 单灯的也许功率小点会好点。