请教,UPS电源能接机房空调吗?如果不能,为什么?...

[复制链接]
bbqfuns 发布于: 2012-11-18 23:31 3524 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

wosxiongbo 发表于 2013-4-9 10:17:00

UPS的本身是线圈,带感性负载,除非加电容柜提高功率因素,平常UPS本身是0.7~0。8的功率因数,考虑再带感性负载的话负载功率不能超过UPS总功率的30%,还有就是空调启动时的功率过大(平常5倍以上)因此使用UPS带空调不可取,建议采用市电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

乙笑 发表于 2013-4-9 10:37:00
不能,感性负载对UPS运行不利,而且空调启动电流大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

duguorui621 发表于 2013-4-9 11:11:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jsycwendy 发表于 2013-4-24 15:26:00

一般对于冲击较大的负载:

1、加大UPS容量,满足冲击电流要求,但投资较大。

2、使用变频器设备,减少冲击电流,UPS带变频器,变频器输出带空调,费用会少一些。

回复 支持 反对