夏季越来越近,网络视频监控系统防雷电电袭击的问题也显示出来。下面苏州新导科技信息有限公司将从网络视频监控系统的防雷电电保护装置、线路的合理布放等方面综合讨论网络视频监控系统防雷电电措施。
 一、网络视频监控系统防雷电保护装置
前端设备的防雷电电:前端设备有室外和室内两种分布方式,室内分布的一般不会受到直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。
 前端设备如网络摄像机等应置于避雷针有效保护范围之内。对于已经处于其它避雷针或高层建筑原有避雷系统保护范围之内的前端设备,一般可以不再另行考虑直击雷防护;对于未处于任何接避雷系统保护范围之内的前端设备,则均应考虑直击雷防护问题。

 二、网络视频监控系统中线路的合理布放

传输线路的防雷电:监控系统多半以上的雷害事故都是因为与系统相连的线路上感应的雷电侵入波过电压造成的。因此,做好与系统相连的线路防护是整体防雷电中不容忽视的一环。视频监控系统主要是传输信号线和电源线。
 最安全的布线方式应采取全程穿金属管埋地敷设,同时注意,金属管两端务必做有效接地。摄像机的电源一般使用AC220V或DC12V。摄像机由直流变压器供电的,单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压直流避雷器。

三、网络视频监控系统终端设备的防雷电

监控室防雷电是监控系统防雷电的核心,应从直击雷防护、雷电侵入波、等电位连接、电涌保护多方面进行。
监控室主要设备包括监控中心电脑、视频矩阵、硬盘录像机、对讲系统以及监控室电源、网络视频服务器等。监控系统设备机房位置应选择在LPZ最高级区和避免设在建筑物的顶三层内;当建筑物天面部分的避雷网格尺寸不符合系统抗干扰的要求时,应在天面加装屏蔽层。使用非屏蔽电缆,入户前应穿金属管并埋入地中水平距离10米以上。如受条件限制无法穿金属管埋地入户,则应加长入户屏蔽管或栈桥长度,金属管或栈桥的两端以及在雷电防护区交界处要做等电位连接和接地。监控系统设备为金属外壳时,应用最短的导线将其与等电位连接带连接。如是非金属外壳,当设备所在建筑物屏蔽未达到设备的电磁兼容性要求时,应加装金属网或其它屏蔽体对设备屏蔽,金属网应与等电位连接带进行等电位连接。计算机、通信、监控机房的设备应与建筑物外墙保护1米左右距离。以防止大楼遭到直击雷时沿外墙泄流入地的引下线周围产生较强的电磁场而损坏微电子设备。
当然上面只是一些基本的防雷电措施,真正的网络视频监控系统防雷电需要对各方面进行综合考虑,并且防雷电技术也十分复杂,对各种防雷电装置的性能要求也比较高,如有相关技术问题,可咨询苏州新导信息科技有限公司


作者: xindoo11    时间: 2012-11-16 10:07
自己先抢个位子坐坐,嘿嘿大家多给点支持哦
作者: xindoo11    时间: 2012-11-16 10:09
没有人回应的吗?
作者: xindoo11    时间: 2012-11-16 10:18

很有用的一篇文章大家给点力哈,难道说的没有道理吗?各位高手给点意见~\(≧▽≦)/~啦啦啦


作者: xindoo11    时间: 2012-11-16 10:50
顶;  ~\(≧▽≦)/~啦啦啦
作者: xindoo11    时间: 2012-11-16 10:55

作者: 普罗米修斯    时间: 2012-11-16 22:19

帮你顶顶,不过话说回来了,外面的摄像机去防直击雷?

 

太可爱了,你们公司厉害~


作者: 视鹰电子    时间: 2012-11-18 22:54
是很可爱,防不住的
作者: csl52841525    时间: 2012-11-19 08:58
终于可以回帖了。。。