千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]解码器变倍+是拉近 -为拉远 反了怎么办?...

[复制链接]
liuct 发布于: 2012-11-14 21:00 660 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

今天接了一个解码器 其它正常 就只有变倍的时候  +拉远的时候 变成拉近   而要拉近-的时候变为拉远   不知是何缘故?

是COM公共接反了吗?

还有一体机后面  还有一个R和T不知道是干码用的?

现在的303云台转的真慢呀 特别是上下转的时候更慢

[此贴子已经被作者于2012/11/14 21:45:05编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangyingfeng 发表于 2012-11-15 12:50:00
拿支笔改一下那个标号
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
windge 发表于 2012-11-15 14:19:00
有可能是一体机里的数据和解码器不怎么匹配。里面的指令应该不一样。反了也很正常。跟客户说明一下就行了。只要不影响正常工作就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liuct 发表于 2012-11-15 15:05:00

不知道 有没有什么办法可以改正过来呢?\

从软件中可不可以?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
陈远 发表于 2012-11-16 20:53:00

如果是自动聚焦光圈的一体机就把公共线和变倍线掉一下,如果有聚焦,就没法了,该软件不用想了,那个厂家也不会为你这么一个改动软件

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ganghongyi 发表于 2012-11-16 23:08:00

换个协议试试,一般是协议问题,掉线的方式如果是z+,z-还可以,单线的不可行!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liuct 发表于 2012-11-17 19:51:00
以下是引用陈远在2012/11/16 20:53:00的发言:

如果是自动聚焦光圈的一体机就把公共线和变倍线掉一下,如果有聚焦,就没法了,该软件不用想了,那个厂家也不会为你这么一个改动软件

有聚焦的  看来只能将就着用了  聚焦正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liuct 发表于 2012-11-17 19:51:00
以下是引用ganghongyi在2012/11/16 23:08:00的发言:

换个协议试试,一般是协议问题,掉线的方式如果是z+,z-还可以,单线的不可行!!!

换了协议 直接不管用了 将就用吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ganghongyi 发表于 2012-11-17 21:50:00

看来还是协议的问题 啊!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
海底青石 发表于 2012-11-18 14:57:00

变倍的时候  +拉远的时候 变成拉近   而要拉近-的时候变为拉远 ,

 

这个要看你怎么理解了,其实完全是不用管他的

 

比如 +代表 焦距,就拉近,  +代表视角,就拉远,

回复 支持 反对