机房保温层如何安装,安装静电地板下和天花吗,天花做铝扣板,是安装在天花顶还是天花底呢
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
iqpl98 发表于 2012-10-27 14:29:00

地面61平方,福乐斯保温层122平方

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
happan 发表于 2013-1-14 17:32:00
如果是安装机房精密空调,而且空调是下送风的话,建议只在下面做保温就可以了,这样做的目的是:防止热量散失和防止下层楼板结露
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yankun95580 发表于 2013-1-21 17:39:00

楼上说的很准确,静电地板下面的就铺在地面上,顶上的就铺在天花顶上,如果铝板天花上面还有一层吊顶的话就铺在上层吊顶上,保温棉施工的时候需要注意保持清洁,避免沾有灰尘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
小感动 发表于 2013-1-24 11:09:00
不懂,机房为什么要保温呢?不是应该散热吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jxycxyy 发表于 2013-6-11 15:39:00
 有更专业的回答吗,期待中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
weiliwei2008 发表于 2013-7-1 10:51:00
保温的目的是机房应该达到恒温恒湿的效果。稍带说下3楼很专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
weiliwei2008 发表于 2013-7-1 11:01:00
追问:如果不用精密空调怎么做,还有如果是上送风 怎么做,求详细告知。谢谢,另本人新建个机房QQ群:有兴趣大家可以加下,备注下是千家论坛,谢谢。QQ群:298066490
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yunsyan 发表于 2013-7-3 14:46:00
应该只是恒温的效果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wanglinwind 发表于 2013-8-10 16:02:51
另外补充一下,机房墙面建议也做保温处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
leeayang 发表于 2013-8-30 13:28:56
就在防静电地板下铺保温棉
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小稚气 发表于 2013-9-2 10:04:09
对,就是这样做,墙面里面也要做保湿处理,也就是机房六个面全部要做,任何一面不做都可能造成热量流失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
seanbyrd800111 发表于 2013-9-2 10:21:14
保温的材质,准确的叫法应该是橡塑板,做保温是机房六个面都要做的,防止机房内外热量的交换。机房做屏蔽措施也是一样的,必须六个面都是金属材质,比如墙面是彩钢板,地面是静电地板,顶面是铝扣板,都是金属材质,且这些都需要做接地处理。