千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]几十个球机同时不能控制了...

[复制链接]
tongzhiming 发布于: 2012-10-26 13:27 2524 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
矩阵485输出口接两条控制线,一条去1号楼控制34个球机,一条去2号楼控制6个球机,两天前1号楼控制线的两个球机控制不了,今天32个球机都控制不了,另一条线的6个能控制。高手分析一下是什么原因,协议波特率今天都看过了没问题,供电是220V到每个球机加24V变压器,也试过把另一条拆掉,不要说是线路问题我想到了,会查的,还有其他可能性吗?
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
梵迪0科技 发表于 2012-10-26 15:02:00

这个问题估计没人知道到底怎么回事

不在现场很难帮到你的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangke963 发表于 2012-10-26 15:23:00
显然 485总线制的 分线是不对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tongzhiming 发表于 2012-10-26 15:58:00
以下是引用wangke963在2012/10/26 15:23:00的发言:
显然 485总线制的 分线是不对的

这样已经正常使用5年多了,今天才有问题的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bigwy 发表于 2012-10-26 16:02:00
你重新把控制线接一下 有可能时间长了有松动 遇到过这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yxf791230 发表于 2012-10-26 16:27:00
估计矩阵485口有问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gevision 发表于 2012-10-26 16:38:00

这个要现场检查才知道了吧,可能线路断了,或是地址码不对(你只检查了协议和波特率)

 

下次用网络摄像机,不用担心这些问题

 

参考  http://www.gevcctv.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
raojian214 发表于 2012-10-26 17:01:00

还是好好的查看下485控制线吧,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xthtdn 发表于 2012-10-26 19:53:00
485矩阵接口有问题吧。你试过两条线路代换没有,球机用工程宝测试过没有。线路测试过电阻值和通断没有。一样样排查,不行就代换下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wangke963 发表于 2012-10-26 22:35:00
那很有可能  矩阵的485驱动 坏了 建议用工程宝 试一下  或拿个球到后端试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wzlin 发表于 2012-10-27 11:13:00
有的时候 485的控制线距离太近不行,每台机器距离要远一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
a348801431 发表于 2012-10-27 11:15:00

路过学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lqcel100 发表于 2012-10-27 16:00:00
其中有一个或以上球机中的485出了问题,都会引起这样的问题,你只有分段查找问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ldy2k 发表于 2012-10-27 16:16:00
被静电或闪雷了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
tjx3717200 发表于 2012-10-27 20:53:00

我是新手,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
玉华全 发表于 2012-11-7 11:32:00
线路中有短路的,要不就是干恼。。。主要查线路要不就用排除法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ganghongyi 发表于 2012-11-7 13:34:00

同意楼上大哥,应该是线路问题,还有中可能是某个球机出了问题,比如短路,485芯片坏,导致了整个线路不好用!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
hedong458 发表于 2012-11-7 17:51:00
把矩阵的485线断开用个工程宝测试一下,如果都能控制,哪就是矩阵的问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
故宫看海2012 发表于 2012-11-13 17:20:00
增加485集线器试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
windge 发表于 2012-11-15 14:44:00
以下是引用gevision在2012/10/26 16:38:00的发言:

这个要现场检查才知道了吧,可能线路断了,或是地址码不对(你只检查了协议和波特率)

 

下次用网络摄像机,不用担心这些问题

 

参考  http://www.gevcctv.com

人家都说5年前。5年前你公司有没有网络高速球啊。瞎搞

回复 支持 反对

使用道具 举报