[求助]光端机传输矩阵键盘控制信号问题...

[复制链接]
yoyoli 发布于: 2012-10-26 09:16 725 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
详寻,期待解答,矩阵出来两个键盘,主控键盘(三维)直接两心线连接,控制正常,分控键盘(二维)较远,通过光端机(带双向485)传输后接键盘,code灯闪烁,但是键盘无反应,不能实现控制,没有云台解码器等,主控分控都只是用来切换换面用。后来又在矩阵端加了个码共享器,矩阵出来的键盘控制线先进入码共享器,然后再出来分给主控和副控键盘。分控依然不能控制。主控键盘一直可以正常实用,将分控键盘拿到矩阵旁边,直接通过两心线连接,主控和分控都正常控制。问题好像就出在光端机传输的控制信号上。。。需要怎么改?  是不是矩阵和光端机的485芯片不兼容造成的?谢谢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szhc163 发表于 2012-10-26 17:25:00

没有说芯片不兼容之说的,不知道你在主控键盘里面是否设置了分控键盘的权限,如果不设置,分控肯定是控制不了的。不用增加码共享器了。用带双向数据的光端机,是正确的。

解决办法:在主控键盘里面设置分控键盘的控制权限。

应该是这个问题,再不行的话,看下是否是光端机和连接问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zenglin 发表于 2012-10-27 09:10:00
兄弟,没有矩阵芯片和光端机芯片不兼容的说法..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
陈远 发表于 2012-10-27 22:15:00

这个问题要看情况来说,你用光端机485信号传输控制键盘的信号,不在你是否用的是双向或是单向,问题在于矩阵键盘的信号是否是485信号,有的厂家的键盘数据不是走的485信号,这个要问清楚。