我公司监控系统从2003年左右陆续分项施工,终端设备选用的是博世系统,运行中发现LTC8768/00信号控制器 线路板上的68Ω贴片电阻时常被感应雷击穿,请问各位高手,应该采用怎样的防雷方案?哪个厂家的哪款防雷器性价比比较好?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
loveman911 发表于 2012-10-10 11:32:00
安装信号防雷器就可以了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2012-10-11 08:14:00
以下是引用清秋红叶在2012/10/10 10:38:00的发言:
我公司监控系统从2003年左右陆续分项施工,终端设备选用的是博世系统,运行中发现LTC8768/00信号控制器 线路板上的68Ω贴片电阻时常被感应雷击穿,请问各位高手,应该采用怎样的防雷方案?哪个厂家的哪款防雷器性价比比较好?谢谢!

你们是依据什么,怎么分析出来是被感应雷击穿的?

比如,系统多点接地的安全隐患,排除了没有?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
午马 发表于 2012-10-16 20:03:00
以下是引用eie1992在2012/10/11 8:14:00的发言:

你们是依据什么,怎么分析出来是被感应雷击穿的?

比如,系统多点接地的安全隐患,排除了没有?

人家不过是问如何防,老师你答的出来就答,答不出来就少说话,

问人家的依据是什么?那你的是依据什么,你怎么分析出来不是被感应雷击穿的?

老师你用过人家那控制器么?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
蓝心凝露 发表于 2012-10-16 21:49:00
 安装信号防雷器
检查机房接地性能
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2012-10-17 23:58:00
以下是引用午马在2012/10/16 20:03:00的发言:

人家不过是问如何防,老师你答的出来就答,答不出来就少说话,

问人家的依据是什么?那你的是依据什么,你怎么分析出来不是被感应雷击穿的?

老师你用过人家那控制器么?

 

    我是依据大量的所谓感应雷击烧毁设备工程案例,多数不是感应雷烧的,“雷击烧毁”多是猜测,并无可信依据。实际大多是多点接地烧的,大晴天烧设备,连防雷器都烧了,哪里来的感应雷呢?

    “那你的是依据什么,你怎么分析出来不是被感应雷击穿的?老师你用过人家那控制器?

    看看我的原话“系统多点接地的安全隐患,排除了没有?”如果没排除多点接地隐患,你又怎么能说就是“感应雷烧的”,而没有地电位环路因素呢?你午马排除地环路因素的依据又是什么呢?我问楼主“系统多点接地的安全隐患,排除了没有?”并没有排除还有雷击的可能因素,而且是从工程实际出发,多点接地是认为可知因素,好排除;而雷击因素,属于不可知的偶然因素,只能是时候猜测而已,在没有排除“可知因素”之前,就肯定是雷击因素,太武断了吧。

    “那你的是依据什么,你怎么分析出来不是被感应雷击穿的?老师你用过人家那控制器?

    午马,好好看看你的问题,你的思维方式,怎么老喜欢拿自己的主观臆想做靶子,来攻击别人呢?你来论坛到底是干什么来了?用这种思维方式来为专业防雷的隐患设计鸣不平,不觉得太幼稚了么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
午马 发表于 2012-10-18 09:12:00
以下是引用eie1992在2012/10/17 23:58:00的发言:

老师,你写了好大一坨呦,1,2,3…..,

13行,问题你写那么多都不是依据呀,你的依据呢?

你不是找人要依据么?怎么?别人找你要依据不成么?

老师,你的依据呢?针对楼主的主题的解决方案呢?除了一堆废话,毛都没有,是不是?

 

老师,你的话还给你比较合适:

老师,好好看看人家提出的问题,你的思维方式,怎么老喜欢拿自己的主观臆想当结果?

总是所问非所答,东拉西扯,见天的用这种思维方式来显示自己的所谓专业,到现在了也没给人解决所提出问题,你不觉得太幼稚了么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
清秋红叶 发表于 2012-10-24 21:17:00
以下是引用loveman911在2012/10/10 11:32:00的发言:
安装信号防雷器就可以了吧

已经选择了“科雷源”的信号防雷器KLY-RS485和KLY-24V/2P做试验

[此贴子已经被作者于2012/10/24 22:58:51编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
清秋红叶 发表于 2012-10-24 22:47:00
以下是引用eie1992在2012/10/11 8:14:00的发言:

你们是依据什么,怎么分析出来是被感应雷击穿的?

比如,系统多点接地的安全隐患,排除了没有?

回复eie1992老师,我本人在监控方面是新手,掌握监控方面的知识非常有限,提出LTC8768/00信号控制器 线路板上的68Ω贴片电阻时常被感应雷击穿  只是我个人的猜测,之所以这么猜测,是因为我们的监控系统分别由不同时期实施的8个分系统整合而成(集中在中控楼机房),其中一期监控系统大约在2003年由英国某公司随生产设备一起安装投入运行,共有50个监控点位,其中有10个点位在室外比较高的建筑物上,距离监控机房最远的线路大约1200米左右,摄像头为 BOSCH   LTC0450/10,解码器为LTC8562/50,传输线路为75-9视频线,矩阵主机LTC8600,安装在室外的监控点位的控制信号接入信号控制器LTC8768/00,运行中发现,LTC8768/00信号控制器 线路板上的68Ω贴片电阻时常 在晴天被击穿,而遭到严重击穿的1路控制信号来自公司的中控楼顶(建筑物高度约40米),因为是中控楼,所以楼顶无线发射,接收等设备很多。

补充一点:我公司的另外几期分监控系统,采用的是光纤的传输方式,矩阵主机LTC8300,运行中未发生过信号控制器被击穿的现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
清秋红叶 发表于 2012-10-24 22:57:00
以下是引用午马在2012/10/16 20:03:00的发言:

人家不过是问如何防,老师你答的出来就答,答不出来就少说话,

问人家的依据是什么?那你的是依据什么,你怎么分析出来不是被感应雷击穿的?

老师你用过人家那控制器么?

 

问午马老师好,我本人接触监控技术时间较短,有些问题的原因分析只是个人猜想,不见得准确,希望能通过各位老师的技术讨论来指点迷津,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2012-10-25 22:52:00

eie1992:我是依据大量的所谓感应雷击烧毁设备工程案例,多数不是感应雷烧的,“雷击烧毁”多是猜测,并无可信依据。实际大多是多点接地烧的,大晴天烧设备,连防雷器都烧了,哪里来的感应雷呢?

 

午马:人家不过是问如何防,老师你答的出来就答,答不出来就少说话,

问人家的依据是什么?那你的是依据什么,你怎么分析出来不是被感应雷击穿的?

 

楼主:运行中发现,LTC8768/00信号控制器 线路板上的68Ω贴片电阻时常 在晴天被击穿;

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
午马 发表于 2012-10-25 23:07:00
以下是引用eie1992在2012/10/25 22:52:00的发言:

老师,击穿了又怎样?地电位么?

你确认接地环路了么?

那矩阵1200米视频线路怎么就没事?挂在控制信号线上的解码器是不是要给摄像机供电?考虑过么?

烧东西除了雷就是地电位是吧?

人家东西你研究了么?

那68Ω贴片电阻周边是什么电路?

 

反过来再说,雷击结论是我说下的么?

再反过来说,你到现在也毛个实际解决方案没给人家吧?

你上面说的话,有毛用?

[此贴子已经被作者于2012/10/25 23:16:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2012-10-26 09:03:00
以下是引用午马在2012/10/25 23:07:00的发言:

什么东西,神马地方漏电?天电、地电、交流电、直流电——午马电和午马漏电。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
午马 发表于 2012-10-26 09:49:00
以下是引用eie1992在2012/10/26 9:03:00的发言:

烧东西除了雷就是地电位是吧?

 

是午马“漏电”。什么东西,神马地方漏电?天电、地电、交流电、直流电——午马电和午马漏电。

 

是午马“漏电”。什么东西,神马地方漏电?天电、地电、交流电、直流电——午马电和午马漏电。

 

午马电和午马漏电这个词汇,是我说的么?

是老师你自己定义的吧,你断章取意的摘录这么一段,曲解我原意你以为大家看不出来?

 

老师你既然自己觉得这么气势,何不自己做个我当时发言帖子的链接,揭露下我的无知?

赶紧把老师,既然你觉得你这种小孩子的把戏管用,做个链接,给大家看下。

 

这回是不是又跟以前一样没下文了?

你也就这么点出息,被点到了,就混咬一口,

哎,介倒霉孩子.......

[此贴子已经被作者于2012/10/26 9:53:55编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
haotpu 发表于 2012-10-27 14:28:00

神马情况?对于老师说的系统多点接地一直不认同,反正我的防雷器装了这么多,也没出现这么过什么问题,到这论坛一看,反而看得我头晕

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ykc126014 发表于 2012-11-1 08:54:00
那么相信避雷器就自己在自己身上装上 下雨天站楼顶上去  反正你装了避雷器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
blackfish26 发表于 2012-11-26 15:18:00
好吧,我承认我运气好,装了这么多防雷器,一个都没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
cissylm 发表于 2012-12-10 16:04:00
看来我做的项目工程还是太少了 从来没遇到过雷击事件 以后得注意防设计了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zxg1117 发表于 2012-12-11 20:10:00
一头雾水,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
小小小明 发表于 2013-7-18 22:41:00
用控制信号防雷器啊
回复 支持 反对