以下是引用监控摄象机在2012/10/7 17:12:00的发言:
各位老师,你们幸福吗?
折腾来折腾去,麻烦各位老师给个总结吧 我的摄像机老烧不是个事啊。。。。
贤弟呀,你这个问题呀,6月份EIE1992老师不是已经以“产品质量问题"定论了么.
回去自责吧,这事,你都应该不好意思不自责,对不?
你要是不自责,那就是:没有电路基础知识的,没有实际工程实践的人。
本来说你产品不行,你不自责,完了,现在人都要有问题了。哎.........
..........................
这就是论坛里午马对网友的回复。
午马提出干扰、烧毁等问题,一句话“漏电”。还说道监控设备漏电漏到机壳上了,采用这种监控设备,午马认为不是产品质量问题,那是防漏电措施不到位问题。
监控系统多点接地,引入地环路干扰,烧毁设备的工程案例很多了,论坛里的工程经验介绍,摄像机拿在手里就没有干扰,安到接地支架上就有干扰,总结出“摄像机应与支架绝缘”的经验;电梯摄像机应该与轿厢绝缘的经验,车间摄像机应与钢结构绝缘的经验等等,这多是系统多点接地问题;所以我们总结出系统单点接地安全原则。
午马对地电位环路嗤之以鼻,他认为都是“漏电”,漏电还不是产品质量问题。问他是什么漏电?回答是“天电、地电、交流电、直流电”,再问他这些电是通过什么路径漏到监控设备什么部位上的?他回答不出来,给你转移话题。
监控系统防“漏电”,是午马提出的“重大新课题”,是他回复网友干扰和烧毁设备的通用答案。