千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

每次台风、或者比较大的打雷下雨天都会坏一部分设备...

[复制链接]
闹世乡人 发布于: 2012-9-11 21:29 2366 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
每次恶劣天气都会坏设备,不是电源适配器就是摄像机(1-2个),最近看了论坛关于接地的帖子,各有各的说法,所以怀疑是接地导致,我发现我们的监控系统都没有接地措施(表面上看,也有可能我没发现) 1.室外立杆没有避雷针 2.总机房机柜没有接地(光端机接地端都空着…485口坏过几次) 3.电源线、控制线、视频线也没发现有接地措施 如果工程商有接地施工,那我怎么找到接地的地方(就是如何判断是否接地,比如如果接地在哪可以找到接地的线等) 尤其是视频线、电源线、控制线什么的才二芯怎么接地啊!不懂安防,是不是我完全理解错了
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wulsl 发表于 2012-9-12 08:59:00
要做防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sdjnlc 发表于 2012-9-13 11:00:00

静等EIE1992老师的xx分析

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qun123456 发表于 2012-9-13 14:26:00
这种问题只能做防雷,而且信号端口上要做过电压箝位措施。不知道你的设备是装在什么位置上被打坏的。还有你说的光端机的485口也坏过,不知道装在什么位置?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
闹世乡人 发表于 2012-9-14 21:38:00
前端机房都没有接地 室内摄像头打坏 光端机在机房也没有接地 因为工程商说根本不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
合记 发表于 2012-9-14 21:59:00
机房单点接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yyqf2008 发表于 2012-9-14 22:01:00
学习,等高人
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
鹰眼1号 发表于 2012-9-19 21:12:00

不仅要有接地还要有电源和网络防雷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jinyangyi 发表于 2012-9-19 23:07:00

 往往是一套有效的接地系统比你安防系统的造价贵多了,有没必要接地都是看在钱的份上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
guo2052097 发表于 2012-9-20 09:09:00
从没接过地
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆