一、EIB的概述

  EIB(European Installation Bus),是电气布线领域使用范围最广的行业规范和产品标准。现已成为国际标准ISO/IEC 14543-3,并于2007年正式成为中国国标GB/Z 20965-2007。 

  EIB最大的特点是通过单一多芯电缆替代了传统分离的控制电缆和电力电缆,并确保各开关可以互传控制指令,因此总线电缆可以以线型、树型或星型铺设,方便扩容与改装。元件的智能化使其可以通过编程来改变功能,既可独立完成诸如开关、控制、监视等工作,也可根据要求进行不同的组合。与传统安装方式比较,EIB不增加元件数量而实现了功能倍增,从而具有了高度的灵活性。它的开放性更使得不同公司基于EIB协议开发的电气设备可以完全兼容,并为后续公司进入EIB市场提供可能。 

  EIB系统既是一个面向使用者、体现个性的系统又是一个面向管理者的系统,使用者可根据个人的喜好任意修改系统的功能,达到自己所需要的效果,并可通过操作探测器(如按钮开关等)来控制系统的动作;另一方面, EIB系统还提供基于Windows的软件平台,管理者(如小区物业中心、大楼管理中心、车库管理处等)将安装此套软件的计算机连接至EIB系统即可对EIB系统进行控制并进行管理,从而达到集中管理的功能。 

二、EIB的历史

  1990年5月8日,以ABB、SIEMENS、MERTEN、GIRA、JUNG等共七家欧洲著名的电气产品制造商为核心组成联盟,制订了欧洲安装总线规范(European Installation Bus),成立了中立的非商业性组织EIBA(European Installation Bus Association,欧洲安装总线协会),EIBA会员占据了欧洲楼宇、家庭自动化设备销售额的80%。自EIB于1992年第一次出现在德国汉诺威交易会以来,一场翻天覆地的电气安装革命已经悄悄地开始了。据统计,在德国的商业功能建筑和大型超市中,大约30%的楼宇都不同程度地安装了EIB系统,而在计划建造的楼宇中,这一比例则达到了60%。 

  EIB系统在欧洲被称为European Installation Bus,即欧洲安装总线。在亚洲则是指Electrical Installation Bus,即电气安装总线。迄今为止,已有一百多家制造厂上成为了EIBA的会员,按照开放的EIB标准生产能够相互兼容和交互操作的各种元器件,各类产品品种多达4000多种,几乎覆盖了建筑中各个行业和各种用途的需要。经过十多年的发展,EIB不仅成为事实上的欧洲标准,也被成功地引入世界各地,2000年时在IEC国际现场总线标准大会上被作为提名国际标准之一。 

  1999年,EIB技术开始被引入中国,在短短的三年多时间内,以其优越的性能和质量获得了很大的成功,2001年3月,为配合EIB技术的推广,在同济大学建立了亚洲规模最大的EIB认证技术培训中心。 

  2001年,EIBA协会吸收了其他两家欧洲智能电气安装协会,在欧洲统一了智能电气安装技术标准,也诞生了全新的标准-Konnex,建成KNX。西门子为KNX协会的发起人,同时担任KNX协会主席。KNX标准以EIB标准为基础,针对智能家居和网络控制制定了同EIB完全兼容的标准。 

  2003年欧盟以法律形式通过KNX/EIB标准,目前KNX/EIB标准为欧洲唯一法定标准。 

三、EIB系统的优点

  1.线路简单,安装方便,易于维护,节省大截面线材消耗量,降低建筑开发商的投资成本和维修管理费用,缩短安装工期,提高投资回报率。 

  2.运用先进的微电子技术,不但可实现单点、双点、多点、区域、群组控制、场景设置、定时开关、亮度手自动调节、红外线探测、集中监控、遥控等多种控制任务,并且可以优化能源的利用,节约能源,降低运行费用。 

  3.能满足多种用户对不同环境功能的要求。电气安装总线是开放式,大跨度框架结构,允许用户迅速而方便地改变建筑物的使用功能或重新规划建筑平面。 

  4.满足建筑经济型运行要求。自动化提供了实现节能运行与管理的必要条件,同时尚可大量减少管理与维护人员,降低管理费用,提高劳动效率,并提高管理水平。 

  5.保证建筑安全可靠。现代化建筑有多种报警措施及安全服务,各系统间互相结合,并以计算机网络的形式实现,在各种紧急突发事件中,能作出迅速果断的处理,为建筑的安全提供了可靠的保障。通过弱电控制强电,人体接触的控制设备均为24V安全电压。 

  6.系统具有开放性,可以和其他物业管理系统(BMS),楼宇自控系统(BA),保安及消防系统结合起来,符合智能大厦的发展趋势。 

四、EIB协议与原理

  EIB是一种标准的总线控制系统,控制方式为对等控制方式,不同于传统的主从控制方式,总线采用四芯屏蔽双绞线,其中两芯为总线使用,另外两芯备用。所有元件均采用24VDC工作电源,24VDC供电与电信号复用总线。[2] 

  EIB的元器件均为模块化元件,主要分为驱动器和探测器两类,驱动器为标准模数化的元件,采用标准DIN导轨的安装方式,探测器采用标准86盒齐平安装方式。驱动器和探测器可分散安装在建筑物的不同区域,然后使用总线将所有的元件连接起来。每个元件内均有内置的微处理器与存储器,故这些元器件可分别独立工作,任何一个元件的损坏都不会影响系统其他部分的独立工作,因此具有高度的安全性。 

  EIB通讯协议遵循OSI(开放式系统互联参考模型)模型,提供了OSI模型所定义的全部七层服务。由于开关信号的随机性,EIB采用了CSMA/CD(具有冲突检测的载波监听多路访问),通过这种总线访问技术,使得在多个总线元件同时发送信号时不会发生信号丢失并且EIB有自己的优先权定义以保证信号按照一定的次序传送。 

  EIB系统的基本结构是支线(Line),一条支线可以接64个元件,通过线路耦合器(Line Coupler)最多可以15条支线连接为一个区域(Area),而通过干线耦合器(Backbone Line Coupler)可以将15个区域连接成一个最大的系统。因此EIB系统最大可以容纳高达14400的元件,而可控制的用电设备点数更是惊人。[3]事实上,如果某一条线路需要连接更多的元件的话,还可以通过连接线路中继器(Line Repeater)的方式再多连接192个总线元件。根据EIB标准,一条总线的最大长度为1000米。 

  EIB协议引入了两种类型的地址:物理地址和组地址。在EIB系统中对于每一个总线元件都分配了唯一的物理地址。它包括了域,线和元件三部分。在三个部分之间用一个点来分开:例如:0.3.53 或者15.15.62。组地址通过电信号用于多个接受元件之间的通信,这些接受元件构成了一个组。组地址是一个用功能连接的地址,并且不同的级用一个斜线分隔开来。在ETS 1(EIB工具软件)中,它一般分成了两级,主群组和子群组。在ETS 2中,组地址可以分成两级或者三级,主群组,中间组和子群组,例如:14/6/206。最大的组地址为15/2047或者15/7/255。为了更加清楚的描述一个系统,组地址通常分成三级。这种地址结构使得区别不同的结构区域,比如大楼的不同部分,不同楼层,区别不同的功能区域,比如中央控制,照明,窗帘,供暖,监控或者特殊功能等等变得可能。主地址0是系统保留的。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
maoqiujun 发表于 2012-10-15 09:57:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
maoqiujun 发表于 2012-10-15 15:26:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zls261976514 发表于 2012-10-23 21:27:00
标记下,有时间再看,谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaozhi468 发表于 2012-10-25 11:02:00
说明很详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城