[讨论]报警主机的总线问题,求解决办法。...

[复制链接]
wmbx 发布于: 2012-9-10 08:56 5500 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在有一个报警周界,用的艾礼富的设备。总线是通过光端机传输485总线制。现在有两根485总线进光端机,当单独接任意一根时,通讯都是正常的,一起接上时,通讯就不通了。测试时,我先接了一组连接对射较多的,显示正常,然后把另外一组的对射摘除掉,只接那组的通讯线缆。这时通讯就出现问题了,整条线缆长约80米,这时我从30米的位置剪断,通讯正常,从60米位置剪断就开始不正常了,我想请大家帮忙分析解决这个问题。请注意,我单独测两条报警线路,都是正常的,通过光端机也没有问题。急,谢谢
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2012-9-10 23:17:00

这样糊里糊涂做工程,即使能运行也是靠天意(运气);

不是随便拿套设备,随便布两条线就能做好系统工程的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wmbx 发表于 2012-9-10 23:58:00

如果人人精通,就没有什么专业工程师了和厂家的技术支持了。再者,这个问题已经解决了,是个个案,就不和大家分享了。还有,那个80米是指那对对射之间的距离。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大蒜陀 发表于 2012-9-15 23:51:00
是不是屏蔽层接了2处产生共模干扰?或者其中一根破皮接地了。