最近在一个工厂里装了一批摄像机。用了几天之后有几个球机(海康品牌)控制就不灵了,要么不动、要么就一直转个不停。等他们工厂一下班机器全部关掉就没事了,一切正常。出现这种情况都是在下雨天或者潮湿的天气,晴天是没问题的。求大哥门帮我支个招解决下,然后帮我讨论下原因看。还有找这个干扰源有没有这种设备的。跪求
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cc360622 发表于 2012-9-8 19:17:00
485接线是不是也会有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
向钱看还向厚赚 发表于 2012-9-8 20:52:00

485线漏电,你测下电压够吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
deadbody 发表于 2012-9-9 08:50:00

是不是和厂里的线共用导致的电压不稳??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yanjunxmalll 发表于 2012-9-9 10:15:00

干扰,变频器,工厂里的设备干扰了,我也有过这样的经历,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hvsky 发表于 2012-9-9 14:07:00
控制线出问题了.前天我有个客户.也有这个情况.一个是控制不了.另外一个是只能自动转动.不能控制.后来查看下了发现其中一个球机的485线的接头处,出问题了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qigd1982 发表于 2012-9-9 19:22:00
控制线问题居多,阻抗不匹配。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
金宁 发表于 2012-9-10 15:18:00
加个同轴视控,跳过机器的频率,OK很简单