有哪位大哥安装过点阵式摄像机啊?点阵式的摄像机是不是要单独供电,我用开关电源集中供电之后,晚上就会有监控黑掉。第二天重新启动又正常了~~~~~~
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
金宁 发表于 2012-9-7 23:30:00
功耗不行,灯板设计不合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xnsimple001 发表于 2012-9-7 23:54:00
集中供电的那些个电源,其实虚标成分很高的。还有如果集中供电的那个电源,离你那个点阵的摄像机距离较远的话,那么在电线上的电压降就有很多了,低压直流是很易损耗在电线上的。所以,的确建议前端单独供电比较好。而且,全部采用前端单独供电,电源若故障了,也只是影响1个摄像机。集中供电的电源故障的话,可是要影响一片的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
deadbody 发表于 2012-9-8 08:16:00

点阵式的要比普通红外灯的照的红外要远,效果要好,寿命比普通的长,我们做工程用点阵的比较多。电源都是前段供电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaozhu871025 发表于 2012-9-8 15:47:00

谢谢评论

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ablanbaolin 发表于 2012-9-9 19:43:00
晚上点阵开启后电流带不起来,前两天刚遇到过,我刚开始做的时候是每个摄像头一个12V1A的变压器,黑了以后,换成12V2A的变压器后,就么问题了!