我有一个项目,需要各种线缆,超五类网线、电话线、有线电视线、广播线等,是否可放在同一根线槽中?有的说广播线不行因为电压较高,也有说可以,究竟如何,请大家帮忙。谢谢!
回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Saaam 发表于 2003-12-6 23:28:00
不是的,公共广播应该单独穿管,射频电缆最好也不要和综合布线走在一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
不过如此 发表于 2003-12-7 11:29:00
对,用的就是定压功放。可是条件所限,如果再放一各线槽就不美观。有没有办法?把广播线穿管线槽中也放不下。或者就这样在一起放具体对有线电视、监控或数据的影响是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Saaam 发表于 2003-12-7 21:57:00
可以把广播的线单独穿管,最好是金属管,否则你可能验收通不过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zzq0072 发表于 2003-12-9 17:17:00
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yanwenhui 发表于 2003-12-10 11:45:00
理论上,广播线应单独走的 不过实际中可以不用这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lcmbig7339 发表于 2003-12-10 16:20:00
是的啊!用铁管啊!老实一点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qiuqiu6060 发表于 2004-1-13 10:04:00
还是用铁管好,验收通不过的话,再美观也没用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hlghost 发表于 2004-2-4 14:07:00
我也是放在一起的哦,不知道测试结果怎么样的,我用的是低压功放,采用低压传输的,再用吸顶扬声器上的变压器升压使用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
handddd 发表于 2004-2-18 08:46:00
给广播线套上一条铁管,然后在同其他的弱电线放到一起就可以了`~ 我试过的,验收也能通过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
j_chen 发表于 2004-2-19 09:58:00
广播线用RVVP,在桥架内用隔板分隔开就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jackyyb58 发表于 2004-3-6 11:12:00
楼上说得对!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
CFM 发表于 2004-3-8 13:12:00
其实关于广播线,根本是不存在争议的,电压等级都不一样。 这个问题真正关键的在于部分系统存在相同频率的干扰,这时候就应该注意了。 印象当中好象有规范指出,综合布线应该是单独桥架,或桥架加格板
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
孤帆远影 发表于 2004-3-8 13:21:00
何必这么麻烦,在桥架中间隔一块铁板这行了,起一定的隔离作用,施工起来也很方便,材料也不用增加.监理不会说的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
huaxingz 发表于 2004-3-9 13:16:00
可以的,但是广播线应该用RVVP的,屏蔽层一定要接好,最后屏蔽层要接地,我30多家的校园网都是这么做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
huaxingz 发表于 2004-3-9 13:17:00
可以的,但是广播线应该用RVVP的,屏蔽层一定要接好,最后屏蔽层要接地,我30多家的校园网都是这么做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
强中好手 发表于 2004-4-10 22:03:00
有线电视线不可以和网络线、广播线放在一起,相互的干扰太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
to1piece 发表于 2004-4-16 17:28:00
以下是引用j_chen在2004-2-19 9:58:00的发言: 广播线用RVVP,在桥架内用隔板分隔开就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
song_lee 发表于 2004-5-30 11:34:00

个位大哥,我入行不久经常在图纸中看到RVVP,但不知道是什么意思?请大哥们指教?谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
coolxf 发表于 2004-6-1 10:43:00
最好闭路电视线缆单独穿管布放,因为是工作在高频很容易对综合布线形成干扰。广播线最好也单独敷设,一般都是工作在110V的,偶尔也会形成干扰。
回复 支持 反对