请教:西门子楼控问题...

[复制链接]
fzzsh 发布于: 2003-12-2 13:17 1028 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1、我设计MEC箱体时,将传感器等现场端送过来的线直接接入MEC控制器和PXM扩展模块上的端子,可质量检查时说要在模块前加上接线端子,然后再接入模块端子。我觉得多此一举,不能理解。不知是否有此一举。

2、3.4版本的Insight如何设定PXM的地址。
3、3.4版本的insight感觉对中文的支持还是不好,动画如何制作
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
angel1980 发表于 2003-12-3 08:46:00



[此贴子已经被作者于2003-12-3 15:19:59编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuchen1974 发表于 2003-12-19 13:11:00
是的,多加端子,不但接线多了,故障点多了,而且箱内并不怎么好!(我作过)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
basystem 发表于 2003-12-19 13:23:00
MBC、MEC建议不另加端子,我们在机场等项目使用都没有人提这个问题啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dongdong0906 发表于 2003-12-22 09:52:00
这里不需要吧?有的过压类型的点如DO 可能要,防止烧坏模块吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
网络蜘蛛 发表于 2003-12-28 22:06:00
我做的所有的设计和工程都没有在mbc,mec,pxm上再加端子排,我觉得siemens的产品在这方面做得很人性化了,他自己的ddc上本身有端子排,而且不是固定压接试的,可插拔,我在调试的时候觉得挺方便的,没有必要在接端子,而且没有甲方或质检者有异议,可以拿规范和他说话,他有关于这些的书面文件吗?我只是在用tec的时候扩展过中间继电器,因为tec德do点不是接点输出,最高耐压24v,
insight树型结构上,在相应的mec,或mbc控制器上加入fln层,再在fln层下加入pxm控制器,添加地址号,现场pxm有地址跳线,我做pxm感觉很简单方便,特好用。

yurongqi@0451.com
qq:190554525



[此贴子已经被作者于2003-12-28 22:44:15编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangyt 发表于 2004-1-1 09:27:00
不需设置波特率,只需地址设置(DROP),直接到点的定义中定义就可以了,在SYSTEM PROFILE中不要添加FLN。NO PROBLEM
回复 支持 反对

使用道具 举报