千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

大家尽情的探讨一下!布线施工人员请进!...

[复制链接]
Tony_81838 发布于: 2003-11-28 13:07 2466 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1、拉线拉到一半的时候钢丝断了或是线头与钢丝脱掉了该怎么办呢?
2、走桥架的时候一次拉多少根线最合适?(需考虑线缆的最大承受拉力)
3、竖井桥架中的线缆您是否将它们每隔一段距离进行固定呢?(因为有重力)
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bianrong 发表于 2003-11-28 13:55:00
1.重新拉,所以放钢丝时尽量少弄弯头,多加线盒。
2.我是八至十根的样子。
3.是

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bianrong 发表于 2003-11-28 13:56:00
1.重新拉,所以放钢丝时尽量少弄弯头,多加线盒。
2.我是八至十根的样子。
3.是
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yshuo 发表于 2003-11-28 14:04:00
二楼说的对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yshuo 发表于 2003-11-28 14:05:00
二楼说的对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Andy_33 发表于 2003-11-28 15:12:00
怎么都是两贴呀。。是不是论坛有问题。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qw12345 发表于 2003-11-28 16:17:00
ai
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
IT-hengxin 发表于 2003-11-28 18:42:00
呵呵~~我知道该怎么办!
1、用搅动方法!我从强电那里学的!不过也要分情况的!
2、依次穿多少不好说!按照你的路由走,在弯多或空间小的情况下,建议一次走16个点(一根语音、一根数据)也就是32根。没有问题!我在北方,冬季施工,都能走!当然需要的放线技巧和施工人员的配合。放线多少要看你具体施工时的人员安排上。
3、综合布线施工工艺要求美观。自己的活要干的漂亮。即使是垃圾工程,面子也要做到呀!你看怎么美观就怎么固定,当然怎么也的稍稍的注意一点点的质量啊!不然可有的受了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wsjj123 发表于 2003-11-28 20:57:00
你可以搅动?是线穿进去的时候!!你搅动是在穿钢丝的时候吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yokai 发表于 2003-11-28 21:27:00
以下是引用Tony_81838在2003-11-28 13:07:00的发言:
1、拉线拉到一半的时候钢丝断了或是线头与钢丝脱掉了该怎么办呢?
2、走桥架的时候一次拉多少根线最合适?(需考虑线缆的最大承受拉力)
3、竖井桥架中的线缆您是否将它们每隔一段距离进行固定呢?(因为有重力)


1、再用钢丝做一个特别的钩,要2个弯的钩,一个人往里送,一个人在后面搅,搅不动的时候(应该有感觉的),就是和以前的搅在一起了,拉出来就可以了,注意线头是否被钢丝搅坏,去掉坏的部分即可,成功率95%以上。
2、每次一个回路最省事,省力、省料。
3、必须要每隔一段距离进行固定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
凌竣 发表于 2003-11-28 21:43:00
上面的说的很好了!
精彩!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
27530 发表于 2003-11-29 21:49:00
好东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
27530 发表于 2003-11-29 21:50:00
好东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
马小虎 发表于 2003-12-1 11:25:00
liaocq 发表于 2003-12-1 13:47:00
1。没做过,不知道用什么办法,那是工人的事
2. 多半是一个区域的线一起拉,和一个回路差不多,穿线的人多点就是了,隔几米一个
3. 那是肯定要做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
阳光先生 发表于 2003-12-1 14:02:00
呵回答的够全的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
朋友168 发表于 2003-12-1 14:31:00
请问,用吊顶式的桥架大概400MM的要多少钱一米?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
朋友168 发表于 2003-12-1 14:33:00
请问,用吊顶式的桥架大概400MM的要多少钱一米?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
小年痴呆 发表于 2003-12-1 14:35:00
都被你们说完了,我没什么说了啊
[em00][em00][em00][em00][em00][em00][em00]

竖井里的线缆应该分段固定,这是有严格规定的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xiaohx 发表于 2003-12-1 17:11:00
同意2楼及楼上说的。

竖梯中,肯定要稍加固定,不然过段时间线缆因重力就拉断了。
我们工人在施工中,我要求不超过50CM就做环固定。
回复 支持 反对

使用道具 举报