接 地 防 雷
电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2000
3.定义
3.5 接地(grounding):计算机系统的直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地与大地的关系。
3.6 计算机系统直流地(computer system DC ground):计算机本身的逻辑参考地。
3.7 计算机系统的交流工作地(computer system AC ground):供计算机系统本身使用的交流工作地。
3.8 电力系统交流工作地(power system AC ground):在供电系统中,除计算机系统本身使用的交流地以外,供供电运行需要的交流工作地。
3.9 安全保护地(safety protection earth):电力设备的金属外壳等,由于绝缘被损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身和设备安全而设的接地。
3.10 防雷保护地(thunder proof protection ground):为防止雷击而设的接地。
3.11 接地电阻(earthing resisitance):接地体或自然接地体对地电阻和接地线电阻的总和。
4.4 接地
4.4.1 计算机场地一般具有以下几种地:
a)计算机系统的直流地
b)计算机系统的交流工作地
c)其他电力系统的交流工作地
d)安全保护地
e)防雷保护地
4.4.2 接地电阻及相互关系
4.4.2.1 计算机系统直流地电阻的大小应依不同的计算机系统的要求而定。
4.4.2.2 交流工作地的接地电阻不应大于4Ω。
4.4.2.3 安全保护地的接地电阻不应大于4Ω。
4.4.2.4 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω。
4.4.2.5 诸地之间的关系及接法应依不同计算机系统的要求而定。
|
|