cuyouta 发布于: 2012-7-25 11:38 389 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

电源线和视频线一起走的 室外 没有穿管子  距离100多米   电源是220到前端的  安装有半年时间了 现在问题如下

1、一个摄像头没有图像  换了新的摄像机 和电源 还是没有图像 摸了BNC头 有麻人的感觉 电人

2、有的摄像机 工厂里面停电了后来电了 摄像机没有图像 人为的去重新 插下电源 就有图像了

所有坏的摄像机都是室外的 都没有穿管子 都是一起走的线  电源线是2*1.0 视频线是75-5的非标的  所有的都没有做接地  主机装在壁挂的机柜里面

希望大侠帮我解决问题 和下一步怎么检查 找出原因 

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
elechannel 发表于 2012-7-25 11:47:00

呵呵,拆了吧,不用安装了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cuyouta 发表于 2012-7-25 13:18:00

没高手么

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lxadd2009 发表于 2012-7-25 14:34:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dd415 发表于 2012-7-25 16:11:00

估计线缆有问题,拿工程宝到前端摄像机去看看是否有图像。BNC带电是接地没做好。