电源线和视频线一起走的 室外 没有穿管子 距离100多米 电源是220到前端的 安装有半年时间了 现在问题如下
1、一个摄像头没有图像 换了新的摄像机 和电源 还是没有图像 摸了BNC头 有麻人的感觉 电人
2、有的摄像机 工厂里面停电了后来电了 摄像机没有图像 人为的去重新 插下电源 就有图像了
所有坏的摄像机都是室外的 都没有穿管子 都是一起走的线 电源线是2*1.0 视频线是75-5的非标的 所有的都没有做接地 主机装在壁挂的机柜里面
希望大侠帮我解决问题 和下一步怎么检查 找出原因
使用道具 举报
呵呵,拆了吧,不用安装了!
没高手么
估计线缆有问题,拿工程宝到前端摄像机去看看是否有图像。BNC带电是接地没做好。