[求助]有没有对接警中心熟悉的大神么?!...

[复制链接]
lsfjy11 发布于: 2012-7-17 12:15 779 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

公司最升级了接警中心,将迈特安的monitor xp6.0升级到monitor xp7.0,所有的硬件设备都换了。但遇到了一些情况,接收不到一些用户的信息了(中心是monitor xp7.0+接警猫),遥控编程也连接不上,用户电话没问题。求助了!!

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
quifangde 发表于 2012-7-17 15:54:00

B1S10=255S37=3N0

猫要设置这个,不然不能连。

可以试着改一下报警主机的通讯格式。

或者直接换成接警机,或者接警卡

回复 支持 反对